LTR-390-UV sensor

www
Odpovědět
Uživatelský avatar
tiimsvk
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 801
Registrován: 06. květen 2021, 07:03
Dal poděkování: 72 poděkování
Dostal poděkování: 65 poděkování

LTR-390-UV sensor

Příspěvek od tiimsvk »

Ahojte neviete poradiť ako z tohto senzora dostať vystúp v pre UV index?

Nakoľko výstup zo senzora je v hodnote UV count ak som správne pochopil a na priamom slnku v tomto počasí dáva od 150-220.
nastavenie senzoru som nechal tak ako je prednastavené v esphome.
Podľa datasheetu by sa mala hodnota so senzoru podeliť hodnotou 2300 a vynásobiť korekčným faktorom.

UVI=uv/sensitivity * wfac

Keď hodim hodnoty do vzora tak výsledok je dosť blbosť nakoľko na slnku pri 200 je hodnota 0,086UV a v skutočnosti by to malo byť okolo 1,2 - 1,5 podľa SHMU.

Neviete poradiť aký je správny korekčný faktor?
Ďakujem.

kiklhorn
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 901
Registrován: 03. červenec 2021, 18:35
Dal poděkování: 107 poděkování
Dostal poděkování: 210 poděkování

Re: LTR-390-UV sensor

Příspěvek od kiklhorn »

Venku s přímým výhledem na slunce při resolution 20 a gain X18 to dává kolik? Je rozdíl?
Vše co si přinesu domů je buď Shelly, nebo to skončí buď pod ESPhome nebo pod Zigbee2mqtt.
Ajťák co pamatuje BBS a OS/2 Warp a je mu jedno o jaký systém nebo síťařinu běží.
HA OS jako jedna z Proxmox VM na Odroid H3+/64GB https://github.com/tteck/Proxmox

Uživatelský avatar
tiimsvk
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 801
Registrován: 06. květen 2021, 07:03
Dal poděkování: 72 poděkování
Dostal poděkování: 65 poděkování

Re: LTR-390-UV sensor

Příspěvek od tiimsvk »

Zajtra skusim ale myslel som si že tieto prametre suvisia s luxami a nezasahuju do uv.

kiklhorn
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 901
Registrován: 03. červenec 2021, 18:35
Dal poděkování: 107 poděkování
Dostal poděkování: 210 poděkování

Re: LTR-390-UV sensor

Příspěvek od kiklhorn »

Když se podíváš do datasheetu tak jsou uváděné. Ve výpočtu sice ne, ale v podmínkách měření ano. Takže počítám že vliv mít budou.
Pak i u grafu převodu count na uW/cm2
Vše co si přinesu domů je buď Shelly, nebo to skončí buď pod ESPhome nebo pod Zigbee2mqtt.
Ajťák co pamatuje BBS a OS/2 Warp a je mu jedno o jaký systém nebo síťařinu běží.
HA OS jako jedna z Proxmox VM na Odroid H3+/64GB https://github.com/tteck/Proxmox

Uživatelský avatar
tiimsvk
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 801
Registrován: 06. květen 2021, 07:03
Dal poděkování: 72 poděkování
Dostal poděkování: 65 poděkování

Re: LTR-390-UV sensor

Příspěvek od tiimsvk »

Takže dnes som skúsil povedzme že na priamom slnku lebo bola jemna oblačnosť:
Výsledky pri nastavení:

Kód: Vybrat vše

# Example configuration entry
  - platform: ltr390
    resolution: 20
    gain: X18
    uv:
      name: "UV Index raw"
      id: uv_raw
    light:
      name: "Light"
    ambient_light:
      name: "ambient_light"
      #filters:
      #  - lambda: return 0.6 * x / 3 * 1 * 1;
    update_interval: 10s

  - platform: template
    name: uv index
    lambda: return (id(uv_raw).state) / 2300 * 1;
Pre UV sú dobré myslím, že zobrazujú správne údaje ale zase lux sa správa čudne. Pridal som aj ambient light.
max. čo dokáže zmerať pri rozlíšení 20 a gain x18 je 2184.5lux pri znížení gain sa mení a stúpa na vyššie čislo.
ambient light sa pohybuje okolo 260000 count.

Na priamom slnku by som očakával hodnotu v 10-tisícoch luxov.

Pri znížení hodnoty gain sa zmenšuje samozrejme aj uvi. Takže buď tam nechať tieto hodnoty a luxi nasobiť alebo opačne znížiť a násobiť uv.


Teraz som len premýšlal a pozrel sa na tie hodnoty a či to je správne to neviem ale:
ak nechám gain x3 tak LUX sa zobrazuje správne cca

a UV ak vynásobim (gain x18-x3) 15 čislom tak UV podľa vzorca = UV value/2300*1 dostanem celkom správne hodnoty.

Možno mi len zostane to priamo korigovať v podmienkach na dlhšiu dobu