Dej sem na kolika stupních chceš aby to vypnulo a na kolika zapnulo
Sonnoff Ewelink bez flash
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3478
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 377 poděkování
Re: Sonnoff Ewelink bez flash
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách
Re: Sonnoff Ewelink bez flash
Já to zkouším, teď je to dle mě nepodstatné, ale
pro tento test bych chtěl
Relé sepnout, když je teplota nižší než 28°C
Relé vypnout když je teplota vyšší než 32°C
pro tento test bych chtěl
Relé sepnout, když je teplota nižší než 28°C
Relé vypnout když je teplota vyšší než 32°C
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3478
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 377 poděkování
Re: Sonnoff Ewelink bez flash
Ok nižší než 28 spouštěč a máš akci službu switch on? Spouštěč vyšší než 32 akce služba switch off?
jako spouštěč teplotního čidla máš vybranou tu správnou entitu i entitu toho spínače?
Pokud vše máš dobře spusť tu automatizaci on manuálně a mělo by se relé sepnout pokud má teplota čidla méně než 28.
Pokud se sepne počkej na změnu stavu více jak 32 a relé se vypne.
V nastavení - ovládání serveru je položka nově načíst automatizace ,tak to použij
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách
Re: Sonnoff Ewelink bez flash
Vše jsem zkusil, nic to nedělá.
Když v automatizaci na sepnutí relé dám SPUSTIT spustí se Akce relé sepne.
Když v automatizaci na vypnutí relé dám SPUSTIT spustí se Akce relé vypne.
Z toho usuzuji, že SPUSTIT vykoná akci bez ohledu na podmínky. Dále z toho usuzuji, že akci mám nastavenou správně. Jak ale zjistit, zda automatizace načte hodnotu z čidla teploty?
Když v automatizaci na sepnutí relé dám SPUSTIT spustí se Akce relé sepne.
Když v automatizaci na vypnutí relé dám SPUSTIT spustí se Akce relé vypne.
Z toho usuzuji, že SPUSTIT vykoná akci bez ohledu na podmínky. Dále z toho usuzuji, že akci mám nastavenou správně. Jak ale zjistit, zda automatizace načte hodnotu z čidla teploty?
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3478
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 377 poděkování
Re: Sonnoff Ewelink bez flash
Jasně , ale jak jsem psal čeká to na změnu stavu a ta změna je nad 32.
Proto když spustíš auto on aby relé seplo počkej až to přesáhne teplotu 32 a měl by jsi vidět že se vypne a potom by to mělo chodit i dolů.
Teď zatím žádná změna nepřišla.Nebo si sniž ty teploty ať dlouo nečekáš
Proto když spustíš auto on aby relé seplo počkej až to přesáhne teplotu 32 a měl by jsi vidět že se vypne a potom by to mělo chodit i dolů.
Teď zatím žádná změna nepřišla.Nebo si sniž ty teploty ať dlouo nečekáš
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1613
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 145 poděkování
- Dostal poděkování: 194 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Sonnoff Ewelink bez flash
Jsem líný číst vše, ale dát jako spouštěč hodnotu větší než 1 stupen je nesmysl.
Spouštěč funguje pouze tehdy pokud se změní jeho hodnota, takže otázka je - kolikrát se ti mění hodnota z 1 °C?
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3478
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 377 poděkování
Re: Sonnoff Ewelink bez flash
To je dobrý už jsme někam pokročili a on to dá
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách
Re: Sonnoff Ewelink bez flash
Děkuji, děkuji,děkuji,
funguje to, relé sepnulo ihned když se změnila i nepatrně teplota na čidle čidlo jsem držel v ruce.
Z toho mi vychází, že automatizace čeká vždy na nějakou změnu. Tak to jsem nečekal a ani mě to nenapadlo. Tolik času na takovou jednoduchou úlohu.
Ještě jednou děkuji, děkuji, děkuji.
A ještě otázka, jde nějak v automatizaci měnit teplota např.k vypnutí relé tak, abych nemusel editovat automatizaci (nějaké vstupní okýnko pro údaj vypínací teplota).
funguje to, relé sepnulo ihned když se změnila i nepatrně teplota na čidle čidlo jsem držel v ruce.
Z toho mi vychází, že automatizace čeká vždy na nějakou změnu. Tak to jsem nečekal a ani mě to nenapadlo. Tolik času na takovou jednoduchou úlohu.
Ještě jednou děkuji, děkuji, děkuji.
A ještě otázka, jde nějak v automatizaci měnit teplota např.k vypnutí relé tak, abych nemusel editovat automatizaci (nějaké vstupní okýnko pro údaj vypínací teplota).
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1613
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 145 poděkování
- Dostal poděkování: 194 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Sonnoff Ewelink bez flash
každých 15 minut zkontrolavat teplotu a podle toho bud sepnout topení nebo topení vypnout - to jsem si neviml že by jste řešili.Pete30 píše: ↑12. prosinec 2020, 19:27 Jasně , ale jak jsem psal čeká to na změnu stavu a ta změna je nad 32.
Proto když spustíš auto on aby relé seplo počkej až to přesáhne teplotu 32 a měl by jsi vidět že se vypne a potom by to mělo chodit i dolů.
Teď zatím žádná změna nepřišla.Nebo si sniž ty teploty ať dlouo nečekáš
jonak doporučuji použít generic termotat
Kód: Vybrat vše
alias: Topení pokoj hosté
description: ''
trigger:
- platform: time_pattern
minutes: /15
condition:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.sonoff_a4800038d0_temperature
above: '20'
below: '24'
action:
- choose:
- conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: >-
service: switch.turn_off data: {} entity_id:
switch.sonoff_100093755f_2
below: '20'
sequence:
- service: switch.turn_on
data: {}
entity_id: >-
service: switch.turn_off data: {} entity_id:
switch.sonoff_100093755f_2
- conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.sonoff_a4800038d0_temperature
above: '23'
sequence:
- service: switch.turn_off
data: {}
entity_id: >-
service: switch.turn_off data: {} entity_id:
switch.sonoff_100093755f_2
default: []
mode: restart
max: 2
termostat - dáte do configu :
Kód: Vybrat vše
# terárium
climate:
- platform: generic_thermostat
name: terárium
heater: switch.topeni_terarium # topení
target_sensor: sensor.teplomer_terarium # termometr
min_temp: 15
max_temp: 40
ac_mode: false #false topení - true chlazení
# target_temp: 24 # cílová teplota
cold_tolerance: 0.5 # hystereze -
hot_tolerance: 0.5 # hystereze +
min_cycle_duration: # minimální čas trvání cílové teploty
seconds: 5
keep_alive: # po uvedeném čase oživuje zařízení před standby
minutes: false
initial_hvac_mode: "off" # heat, cool, off u
# away_temp: 33 # teplota když pryč
precision: 0.1 # přesnost
pak je možnost vybrat tento termostat a dát si ho do uživatelského rozhraníheater: switch.topeni_terarium # topení
target_sensor: sensor.teplomer_terarium # termometr
pak můžeš psát automatizce - vypínat a zapínat termostat měnit teplotu atd:
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3478
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 377 poděkování
Re: Sonnoff Ewelink bez flash
Jo jde to.Funguje komponenta plánovače,dokonce jsem pro ni udělal češtinu(odkaz by měl být zde na fóru).
Nebo můžeš vytvořit generický termostat (asi nejlepší cesta) jak popisuje Lion a použít ho v plánovači nebo jen samostatně
Možností je určitě více.
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách