měření spotřeby vody senzorem FS300A

Odpovědět
Uživatelský avatar
okoun
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 510
Registrován: 30. prosinec 2022, 21:19
Dal poděkování: 20 poděkování
Dostal poděkování: 7 poděkování

Re: měření spotřeby vody senzorem FS300A

Příspěvek od okoun »

Pete30 píše: 18. únor 2023, 10:26 A jak to dopadlo, měří to ?
Co jsem se díval mělo by to mít měřící poměr 1:5 odpovídá to ?
tak to nějak bohužel neodpovídá, tlak na analog budíku je okolo 3,1bar a potom aplikování filtru do ESPhome je napětí 1,29V

Uživatelský avatar
Pete30
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 3332
Registrován: 30. září 2020, 20:33
Dal poděkování: 172 poděkování
Dostal poděkování: 364 poděkování

Re: měření spotřeby vody senzorem FS300A

Příspěvek od Pete30 »

Je to lineární tlak -> napětí ?
Můžeš to upravit v tom filtru 1.3 -> 3.1
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách ;)

Uživatelský avatar
Pete30
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 3332
Registrován: 30. září 2020, 20:33
Dal poděkování: 172 poděkování
Dostal poděkování: 364 poděkování

Re: měření spotřeby vody senzorem FS300A

Příspěvek od Pete30 »

Nebo můžeš použít filtr calibrate_polynomial viz https://esphome.io/components/sensor/in ... or-filters
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách ;)

Uživatelský avatar
okoun
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 510
Registrován: 30. prosinec 2022, 21:19
Dal poděkování: 20 poděkování
Dostal poděkování: 7 poděkování

Re: měření spotřeby vody senzorem FS300A

Příspěvek od okoun »

Pete30 píše: 20. únor 2023, 21:04 Je to lineární tlak -> napětí ?
Můžeš to upravit v tom filtru 1.3 -> 3.1
no já předpokládám že je to téměř lineární :)

Uživatelský avatar
okoun
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 510
Registrován: 30. prosinec 2022, 21:19
Dal poděkování: 20 poděkování
Dostal poděkování: 7 poděkování

Re: měření spotřeby vody senzorem FS300A

Příspěvek od okoun »

okoun píše: 20. únor 2023, 21:11
Pete30 píše: 20. únor 2023, 21:04 Je to lineární tlak -> napětí ?
Můžeš to upravit v tom filtru 1.3 -> 3.1
no já předpokládám že je to téměř lineární :)
tak teď to ukazuje 0,25V při tlaku 3,1bar
zápis tam mám

Kód: Vybrat vše

sensor:
  - platform: adc
    pin: A0
    name: "vodarna_tlak"
    filters:
       - calibrate_linear:
          - 0.0 -> 0.0
          - 1.3 -> 3.1
    update_interval: 3s

Uživatelský avatar
Pete30
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 3332
Registrován: 30. září 2020, 20:33
Dal poděkování: 172 poděkování
Dostal poděkování: 364 poděkování

Re: měření spotřeby vody senzorem FS300A

Příspěvek od Pete30 »

Asi se špatně chápeme protože je to divný nebo jsem to špatně vysvětlil a popsal.
levá strana filtru je skutečné napětí které ukazuje senzor i bez filtru a pravá strana je požadovaná hodnota.
Takže pokud vezmeš multimetr a změříš napětí na pinu A0 při tlaku například těch 3.1 bar a zjistíš že je to například 0.5V tak to je ta levá strana filtru, ale ty chceš hodnotu 3.1 a to je pravá strana filtru
Asi moje blbost protože vstupní napětí nemůže být více jak 1V protože to výše neměří
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách ;)

Uživatelský avatar
Pete30
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 3332
Registrován: 30. září 2020, 20:33
Dal poděkování: 172 poděkování
Dostal poděkování: 364 poděkování

Re: měření spotřeby vody senzorem FS300A

Příspěvek od Pete30 »

Asi bude stačit vyhodit ten filtr kouknout kolik to měří při tom určitém tlaku a podle toho tam tu kalibraci vytvořit
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách ;)

Uživatelský avatar
okoun
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 510
Registrován: 30. prosinec 2022, 21:19
Dal poděkování: 20 poděkování
Dostal poděkování: 7 poděkování

Re: měření spotřeby vody senzorem FS300A

Příspěvek od okoun »

Pete30 píše: 20. únor 2023, 21:47 Asi se špatně chápeme protože je to divný nebo jsem to špatně vysvětlil a popsal.
levá strana filtru je skutečné napětí které ukazuje senzor i bez filtru a pravá strana je požadovaná hodnota.
Takže pokud vezmeš multimetr a změříš napětí na pinu A0 při tlaku například těch 3.1 bar a zjistíš že je to například 0.5V tak to je ta levá strana filtru, ale ty chceš hodnotu 3.1 a to je pravá strana filtru
Asi moje blbost protože vstupní napětí nemůže být více jak 1V protože to výše neměří
ok, takže správný postup jsem zvolil teď že jsem smazal filtry, hodnotu napětí bez filtrů jsem si zapsal do té hodnoty při které to má ukazovat 3,1bar a hle už je to OK, ale ještě drobnost, jak donutit aby to psalo že to jsou bary a ne volty? :)

Uživatelský avatar
Pete30
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 3332
Registrován: 30. září 2020, 20:33
Dal poděkování: 172 poděkování
Dostal poděkování: 364 poděkování

Re: měření spotřeby vody senzorem FS300A

Příspěvek od Pete30 »

Zkus tam dát

Kód: Vybrat vše

unit_of_measurement: bar
zarovnej to stejně jako je update_interval
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách ;)

Uživatelský avatar
okoun
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 510
Registrován: 30. prosinec 2022, 21:19
Dal poděkování: 20 poděkování
Dostal poděkování: 7 poděkování

Re: měření spotřeby vody senzorem FS300A

Příspěvek od okoun »

úžasné :)
hele odkud jsi, rád bych ti neco předal za tuhle pomoc....

Odpovědět

Zpět na „Energie“