Jo jasně já tak mám udělaný odpočet plynu (esp+senzor který jen posílá true/false do HA) a mám ho v energetickém panelu to není problém.
Jinak jsem se díval na ty filtry a skutečně by to mělo být podle frekvence:
Kód: Vybrat vše
filters:
- lambda: return (x / 450);
kde se to počítá takto: 450 je 7.5 x 60 a to je v L/min
netuším proč tam máš 60.0 když by to mělo být * 60
ještě můžeš vyzkoušet
Kód: Vybrat vše
filters:
- lambda: return 60 * (x / 450);
výsledkem by to, ale mělo být jedno
a čistě teoreticky, pokud se počítá s f x čas 1min v sekundách (60) a je 450 = výsledná v L/min
tak
Kód: Vybrat vše
filters:
- lambda: return (x / 27000);
by měl být výsledek v L/hod