Automatizace FVE - stykače pro HA?
Automatizace FVE - stykače pro HA?
Ahoj všem,
posledních několik dní se snažím proniknout do tajemství HA. Chtěl bych automatizovat provoz FVE, řídit vlastní spotřebu a prodej přebytků.
Trochu se v tom plácám, ale to se snad zlepší
Zatím mám v HA spotové ceny, ovládání FVE a nějaké základní doplňky.
Potřeboval bych vytěžovat tři fáze do bojleru, na základě SPOTových cen, aktuální výroby a vytížení těch jednotlivých fází. Měniče Victron.
Ve FVE zřejmě nemám dost stykačů, které by mohly toto obsluhovat. Respektive mám tam dva, které dokážu snadno ovládat. Jeden z nich mám už rezervovaný pro vytápění bazénu. Takže zbývá jedno relé, které bych mohl programovat pomocí HA.
Logika je tato:
Je levná cena SPOTu? Pak se může vytápět FVE vlastní elektřinou.
Pro všechny fáze - je baterie > 90 % SOC a zároveň není ta fáze přetížena (pak by musela brát ze sítě)?
Potom podle přebytku výkonu FVE postupně spouštěj fáze kaskádovitě po 1,33 kW, tedy: 0,00 kW, 1,33 kW, 2,66 kW, 4,00 kW.
To poslední kaskádové spouštění asi nebudu schopen realizovat pomocí jednoho stykače, který mi zbývá.
Můj dotaz je tento:
Existuje nějaý hromadný stykač ovládaný HA? Potřeboval bych pro různá řešení dejme tomu šest stykačů, stačily by do 16 A.
Asi by šlo řešit i jednotlivými stykači, ale hromadný bude asi levnější.
Díky.
posledních několik dní se snažím proniknout do tajemství HA. Chtěl bych automatizovat provoz FVE, řídit vlastní spotřebu a prodej přebytků.
Trochu se v tom plácám, ale to se snad zlepší
Zatím mám v HA spotové ceny, ovládání FVE a nějaké základní doplňky.
Potřeboval bych vytěžovat tři fáze do bojleru, na základě SPOTových cen, aktuální výroby a vytížení těch jednotlivých fází. Měniče Victron.
Ve FVE zřejmě nemám dost stykačů, které by mohly toto obsluhovat. Respektive mám tam dva, které dokážu snadno ovládat. Jeden z nich mám už rezervovaný pro vytápění bazénu. Takže zbývá jedno relé, které bych mohl programovat pomocí HA.
Logika je tato:
Je levná cena SPOTu? Pak se může vytápět FVE vlastní elektřinou.
Pro všechny fáze - je baterie > 90 % SOC a zároveň není ta fáze přetížena (pak by musela brát ze sítě)?
Potom podle přebytku výkonu FVE postupně spouštěj fáze kaskádovitě po 1,33 kW, tedy: 0,00 kW, 1,33 kW, 2,66 kW, 4,00 kW.
To poslední kaskádové spouštění asi nebudu schopen realizovat pomocí jednoho stykače, který mi zbývá.
Můj dotaz je tento:
Existuje nějaý hromadný stykač ovládaný HA? Potřeboval bych pro různá řešení dejme tomu šest stykačů, stačily by do 16 A.
Asi by šlo řešit i jednotlivými stykači, ale hromadný bude asi levnější.
Díky.
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3453
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 373 poděkování
Re: Automatizace FVE - stykače pro HA?
Mám jen dotaz, co je hromadný stykač že jsem o tom při své 40 leté praxi v el. neslyšel.
Znám reverzní stykače, klasické stykače, ale toto fakt ne
Znám reverzní stykače, klasické stykače, ale toto fakt ne
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách
Re: Automatizace FVE - stykače pro HA?
Dejme tomu sdružený/společný/... stykač.
(nejsem elektrikář, jen stavební ing., nějaké domy jsem už vydrátoval, se stykači si hrál u bazénu)
Prostě potřebuju, aby HA ovládal několik stykačů s proudem až 16 A.
Mám jenom pocit, že s jedním stykačem, který mi ve FVE zbývá nevyužitý, vevystačím uřídit kaskádovité spouštění tří fází do bojleru.
Tuším, že RPi 4 by mohlo mít nějaké stykače na sobě
Stykač pro automatizaci Loxone:
https://shop.loxone.com/cscz/relay-extension.html
Třeba tohle je automatizace se dvěma stykači Loxone Miniserver Compact:
https://shop.loxone.com/cscz/miniserver-compact.html
Uměl by toto HA v RPi4? Existuje k němu nějaké zařízení s pár stykači? Hledal jsem asi špatně.
Asi by nebyl problém, pro mé účely pořídit loxone, ale to by bylo základ + stykače za nějakých 20k a vzhledem k tomu, co potřebuju, vysoká cenovka.
(nejsem elektrikář, jen stavební ing., nějaké domy jsem už vydrátoval, se stykači si hrál u bazénu)
Prostě potřebuju, aby HA ovládal několik stykačů s proudem až 16 A.
Mám jenom pocit, že s jedním stykačem, který mi ve FVE zbývá nevyužitý, vevystačím uřídit kaskádovité spouštění tří fází do bojleru.
Tuším, že RPi 4 by mohlo mít nějaké stykače na sobě
Stykač pro automatizaci Loxone:
https://shop.loxone.com/cscz/relay-extension.html
Třeba tohle je automatizace se dvěma stykači Loxone Miniserver Compact:
https://shop.loxone.com/cscz/miniserver-compact.html
Uměl by toto HA v RPi4? Existuje k němu nějaké zařízení s pár stykači? Hledal jsem asi špatně.
Asi by nebyl problém, pro mé účely pořídit loxone, ale to by bylo základ + stykače za nějakých 20k a vzhledem k tomu, co potřebuju, vysoká cenovka.
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3453
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 373 poděkování
Re: Automatizace FVE - stykače pro HA?
Pokud bych potřeboval spínat velké proudy asi bych šel touto cestou za trochu jinou cenu https://www.laskakit.cz/4-kanal-12v-rel ... 50vac-30a/
Dají se ovládat přes GPIO pravděpodobně přímo z Rpi nebo bych použil nějaký nodemcu esp a mohu je ovládat po wifi pomocí automatizace buď z HA nebo nezávisle vytvořit automatizaci na nodu, která potom funguje i když je HA nedostupný.
V linku co jsem poslal najdeš moduly s 1, 2 nebo co jsem zveřejnil 4 relé 250V/AC 30A, které mají ovládání opticky odděleno.
Moduly relé 1 a 2 jsou i na 5V napájení a tím nemusíš řešit ext. napájení, které potřebuješ pro 12V relé.
Pokud ovšem potřebuješ spínat všechny 3 fáze současně nezbyde nic jiného než ovládat pomocí pomocného relé 3 fázový stykač protože pravděpodobně jeho spínací cívka bude v rozmezí 90 - 250V ~.
Dají se ovládat přes GPIO pravděpodobně přímo z Rpi nebo bych použil nějaký nodemcu esp a mohu je ovládat po wifi pomocí automatizace buď z HA nebo nezávisle vytvořit automatizaci na nodu, která potom funguje i když je HA nedostupný.
V linku co jsem poslal najdeš moduly s 1, 2 nebo co jsem zveřejnil 4 relé 250V/AC 30A, které mají ovládání opticky odděleno.
Moduly relé 1 a 2 jsou i na 5V napájení a tím nemusíš řešit ext. napájení, které potřebuješ pro 12V relé.
Pokud ovšem potřebuješ spínat všechny 3 fáze současně nezbyde nic jiného než ovládat pomocí pomocného relé 3 fázový stykač protože pravděpodobně jeho spínací cívka bude v rozmezí 90 - 250V ~.
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1609
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 145 poděkování
- Dostal poděkování: 194 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Automatizace FVE - stykače pro HA?
uvedená relátka bych za plnohodnotné výkonové spínače rozhodně nepovažoval ani v případě že jsou deklarována jako 16A
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3453
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 373 poděkování
Re: Automatizace FVE - stykače pro HA?
Proto jsem vybral ty co mají v popisu 30A.
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1609
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 145 poděkování
- Dostal poděkování: 194 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Automatizace FVE - stykače pro HA?
to je stejná ne-li ještě větší utopie,
když dokáže na boileru (2kW ) vyfajrovat 20A stykač ,tak tyhle relátka mohou dlouhodobě vydržet tak polovinu (do 10A šestnactky a ty 30A dejme tomu tech 16 ale odepnou 16A to už je pořádná jiskra)
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3453
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 373 poděkování
Re: Automatizace FVE - stykače pro HA?
Chápu já to spínání velkých proudů taky nemám rád, ale vycházel jsem z toho co píše
"Prostě potřebuju, aby HA ovládal několik stykačů s proudem až 16 A."
A těch 16A máš 3,6 KW.
"Prostě potřebuju, aby HA ovládal několik stykačů s proudem až 16 A."
A těch 16A máš 3,6 KW.
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách
- tiimsvk
- Dárce - Donátor
- Příspěvky: 835
- Registrován: 06. květen 2021, 07:03
- Dal poděkování: 75 poděkování
- Dostal poděkování: 65 poděkování
Re: Automatizace FVE - stykače pro HA?
Ak by ste chceli naozaj vykonové ale v drahšej cene tak mam jednu možnosť od SONOFF:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802jPR4Tb
Jedná sa o jednofázový rele stykač wifi 63A s osadením ESP8285 (dá sa konverovať do esphome). Mám doma 3ks a funguju bez problémov (jeden v esphome taktiež)
ako bonus meranie energie.
EDIT: Návod do esphome ak by ste chceli je tu na fóre :viewtopic.php?t=487
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802jPR4Tb
Jedná sa o jednofázový rele stykač wifi 63A s osadením ESP8285 (dá sa konverovať do esphome). Mám doma 3ks a funguju bez problémov (jeden v esphome taktiež)
ako bonus meranie energie.
EDIT: Návod do esphome ak by ste chceli je tu na fóre :viewtopic.php?t=487
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3453
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 373 poděkování
Re: Automatizace FVE - stykače pro HA?
Dobře že ti to funguje
Já když slyším Tuya tak mám husí kůži
Já když slyším Tuya tak mám husí kůži
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách