HDO - monitorování stavu a přepínání tarifu (NT/VT)

Nejrůznější řešení s prvky automatizací znázorněna schématicky.
Uživatelský avatar
Lion®
Administrátor fóra
Administrátor fóra
Příspěvky: 1604
Registrován: 28. září 2020, 14:07
Bydliště: podkrkonoší
Dal poděkování: 144 poděkování
Dostal poděkování: 193 poděkování
Kontaktovat uživatele:

HDO - monitorování stavu a přepínání tarifu (NT/VT)

Příspěvek od Lion® »

Způsob jak monitorovat stav signálu HDO (hromadné dálkové ovládání) pomocí Sonoff mini na Tasmota.

Potřebujete znát momentální stav Hdo pro měření spotřeby elektrické energie během vysokého či nízkého tarifu, nebo pro jiné své automatizace?


!!! MĚLI BY JSTE VĚDĚT DO ČEHO SE POUŠTÍTE A CO DĚLÁTE, VĚŘTE MI - KOPE TO. MŮŽETE SI HRAVĚ UBLÍŽIT - A NEJEN SOBĚ !!!

Také se jako já nechcete smířit s řešením typu - " Jde právě nízký tarif = napájíme mini a to nám hlásí do HA HDO-ON" ale pokud právě noční tarif sepnutý není - "Právě je vysoký tarif = mini je bez napětí a tudíž nám do HA nehlásí NIC, můžeme se jen domnívat že je HDO-OFF.

Nebo používat nějaký doplněk který je naprogramován podle plánovaných časů sepnutí jednotlivých distributorů, který ovšem nerespektuje skutečné časy spínání? Neakceptuje ani hlavní význam HDO, kdy distributor může operativně spínat tarify dle momentální situace v distribuční síti.

Jediné nejpřesnější řešení je snímat skutečný stav signálu HDO.

Vyřešil jsem si toto hlášení pomocí relátka (mám pouze jeden signál - kdo má signály z HDO dva, použije relé dvě.

Pokud od svého dodavatele využíváte službu "Noční proud" vysoký a nízký tarif s největší pravděpodobností Váš elektroměrový rozvaděč obsahuje krom elektroměru i přijímač HDO. Tento přijímač už často bývá součástí elektroměru.

Elektroměrový rozvaděč může být rozdělen na "měřenou" a "neměřenou" část. Do "neměřené" PLOMBOVANÉ části smí zasahovat za přesně daných podmínek pouze kvalifikovaný a energetickým podnikem pověřený pracovník s povolením.
Do měřené části může zasahovat dostatečně kvalifikovaná osoba dle Vyhláška č. 50/1978 Sb.

V této měřené (je-li) části se nacházejí vývodní svorky pro napájení podružného rozvaděče a také nejčastěji dvě svorky (není podmínkou - bývá i pouze jedna) výstupu přijímače signálu dálkového ovládání pro spínání stykače například bojleru, přímo-topného vytápění, akumulačních kamen čí tepelného čerpadla a pod.

Zde je několik variant zapojení. Čerpáno z dokumentu ČEZ:

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN
pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí



17.png
17.png (94.45 KiB) Zobrazeno 2323 x
18.png
18.png (96.96 KiB) Zobrazeno 2323 x
19.png
19.png (90.93 KiB) Zobrazeno 2323 x
20.png
20.png (122.42 KiB) Zobrazeno 2323 x



V žádném případě se nedá doporučit umístit naše monitorování HDO do tohoto elektroměrového rozvaděče.

Dáme je rozhodně do rozvaděče podružného (bytového).

Osobně jsem použil
Sonoff mini
flash na Tasmota
Generic modul
GPIO0 - Tlačítko 1
GPIO4 - Spínač 1
GPIO12 - Relé 1
GPIO13 - Led 1

na následujícím schématu je patrné jak.

ovl nulou.PNG
ovl nulou.PNG (31.76 KiB) Zobrazeno 2315 x


R1 a R2 jsou pomocná relátka například: Relé RT 2P/8A,230VAC,5mm; SCHRACK Technik
v patici: Patice RT, XT 5mm/pro YM modul

Na svorku A1 obou relátek přivedeme odjištěnou (6A) L1 a na svorky A2 výstup z HDO - každý na jedno relé.
POZOR. Může se stát, například v bytových domech, že relátka v bytových rozvaděčích jsou ovládána fází. Pak je musíme připojit v bytovém rozvaděči k pracovnímu nulovému vodiči N.
ovl-fází.PNG
ovl-fází.PNG (30.29 KiB) Zobrazeno 2315 x

NA Sonoff mini přivedeme napájecí napětí, můžeme ze stejného jističe kterým napájíme relátka a na svorky S a S1 připojíme spínací kontakt relátka ze svorek 11 a 14 .

Pokud máme relátka již v paticích vyjmeme je, zapneme jistič, nastavíme Sonoff mini podle svých potřeb (wifi, mqtt, atd)
Do konzole pro optimální funkci (obou) Sonoff mini zadáme postupně:

Kód: Vybrat vše

PowerOnState 3
a

Kód: Vybrat vše

SwitchMode 2
Vypneme jistič, nasadíme relé, zapneme jistič a ... máme podklady pro další integraci.

S využitím integrace https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/ můžeme vytvořit senzory VT a NT



config.yaml

Kód: Vybrat vše

############################################################################## 
## HDO tarify https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/    ###
##############################################################################
utility_meter:
  rocni_spotreba:
    source: sensor.vas_senzor_mereni_energie
    cycle: yearly
    # offset: (0 minutes, 0h00 hours, Monday, day 1, January)
    net_consumption: true
    tariffs:
        - NT_nizky_tarif
        - VT_vysoky_tarif
vt_nt.PNG
a už stačí pouze automatizace na přepínání tarifu:

Kód: Vybrat vše

[{"id":"dacd3a6f.266068","type":"server-state-changed","z":"ca2117b.3f0e668","name":"HDO - je právě nízký nebo vysoký tarif?","server":"1c1ccadc.716d65","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"switch.hdo_indikator","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":250,"y":1280,"wires":[["7c019d79.f8b114"],["6e3003c1.601b24"]]},{"id":"7c019d79.f8b114","type":"api-call-service","z":"ca2117b.3f0e668","name":"zapne nízký tarif v HA","server":"1c1ccadc.716d65","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"utility_meter","service":"select_tariff","entityId":"utility_meter.rocni_spotreba","data":"{\"tariff\":\"NT_nizky_tarif\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":600,"y":1240,"wires":[[]]},{"id":"6e3003c1.601b24","type":"api-call-service","z":"ca2117b.3f0e668","name":"zapne vysoký tarif v HA","server":"1c1ccadc.716d65","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"utility_meter","service":"select_tariff","entityId":"utility_meter.rocni_spotreba","data":"{\"tariff\":\"VT_vysoky_tarif\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":610,"y":1320,"wires":[[]]},{"id":"1c1ccadc.716d65","type":"server","name":"Dubák HAss","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
________________
🍻 Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce. :thx:
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box

Galerie realizací

Uživatelský avatar
Dušan
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 358
Registrován: 30. březen 2021, 08:25
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 29 poděkování

Integrace HDO (noční proud )

Příspěvek od Dušan »

Zdravím, poradil by mi někdo jak integrovat spínání HDO do HA jako entitu ? Stačí mi pouze stav sepnutí a vypnutí.
region je střední čechy
kód a1b4dp5
dodavatel ČEZ

V hacs je doplněk od čezu, ale to mi nějak nemaká.

Předem moc děkuji.
Naposledy upravil(a) Dušan dne 25. duben 2021, 17:47, celkem upraveno 1 x.
Rpi 4 8GB RAM Home assistant běží na ssd, Esp, Sonoff ještě pořád jde, Tasmotka je hodně dobrá, ale Tuya nebrat :D GigaBlue + oscam , TV Philips 70" síť Unifi, GW 10K ET+ , Dynes 10kWh, 8.1kwp

Uživatelský avatar
Lion®
Administrátor fóra
Administrátor fóra
Příspěvky: 1604
Registrován: 28. září 2020, 14:07
Bydliště: podkrkonoší
Dal poděkování: 144 poděkování
Dostal poděkování: 193 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: HomeAssistant HDO - monitorování stavu HDO

Příspěvek od Lion® »

Taková integrace skutečně existuje, ale je to jen teorie aneb neakceptuje skutečnost. Chcešli mít jistotu, bude nutné monitorovat skutečnost.
Jak? Někde tady taky najdeš.
________________
🍻 Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce. :thx:
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box

Galerie realizací

Uživatelský avatar
Dušan
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 358
Registrován: 30. březen 2021, 08:25
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 29 poděkování

Re: HomeAssistant HDO - monitorování stavu HDO

Příspěvek od Dušan »

Lion® píše: 25. duben 2021, 16:43 je to jen teorie aneb neakceptuje skutečnost.
To máš pravdu není to skutečnost. Zprovoznil jsem ten Čezácký doplněk a když jsem zadal svůj kód povelu a region, tak to načítá časy, které skutečně mám.
Bude to tahat časy asi od někud z jejich serverů, ale když jim vypadne server nebo nepujdde internet, tak to stejně nepoznám. Takže máš pravdu není to skutečnost.
Ale zatím mi to stačí a děkuji za reakci.
Rpi 4 8GB RAM Home assistant běží na ssd, Esp, Sonoff ještě pořád jde, Tasmotka je hodně dobrá, ale Tuya nebrat :D GigaBlue + oscam , TV Philips 70" síť Unifi, GW 10K ET+ , Dynes 10kWh, 8.1kwp

Uživatelský avatar
Lion®
Administrátor fóra
Administrátor fóra
Příspěvky: 1604
Registrován: 28. září 2020, 14:07
Bydliště: podkrkonoší
Dal poděkování: 144 poděkování
Dostal poděkování: 193 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: HomeAssistant HDO - monitorování stavu HDO

Příspěvek od Lion® »

Душан píše: 25. duben 2021, 17:47
Bude to tahat časy asi od někud z jejich serverů.


Myslím že to ze žádného serveru nic netahá. Je to prostě naprogramovaný podle tohoto, takže když si vypíšeš odtud časy a uděláš podle nich input_boolean pomocnika, tak jsi na tom úplně stejně... Nevěřím totiž, že by ČEZ pouštěl někoho na servery HDO.
________________
🍻 Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce. :thx:
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box

Galerie realizací

adamis
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 378
Registrován: 18. březen 2021, 20:22
Bydliště: kousek od České Lípy
Dal poděkování: 50 poděkování
Dostal poděkování: 17 poděkování

Re: HomeAssistant HDO - monitorování stavu HDO

Příspěvek od adamis »

Taky jsem si to zprovoznil, ale přijde mi to docela k ničemu. Lepší by byla nějaká tabulka nebo graf. Něco, co bys věděl, že ti zbývá ještě třeba 2 a půl hodiny v nízkém tarifu. Takhle zapneš pračku v nízkém a za minutu zapnou vysoký tarif...
NUC - Proxmox a v něm Home Assistant, vše ESP a ZigBee2MQTT (WiFi Sonoff a Tuya jsem vyhodil z baráku)

Linux a HA jsou pro mě něco jako řízení letového provozu na raketové základně... :roll: :roll:

Uživatelský avatar
Lion®
Administrátor fóra
Administrátor fóra
Příspěvky: 1604
Registrován: 28. září 2020, 14:07
Bydliště: podkrkonoší
Dal poděkování: 144 poděkování
Dostal poděkování: 193 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: HomeAssistant HDO - monitorování stavu HDO

Příspěvek od Lion® »

adamis píše: 26. duben 2021, 12:05 Taky jsem si to zprovoznil, ale přijde mi to docela k ničemu. Lepší by byla nějaká tabulka nebo graf. Něco, co bys věděl, že ti zbývá ještě třeba 2 a půl hodiny v nízkém tarifu. Takhle zapneš pračku v nízkém a za minutu zapnou vysoký tarif...
Pokud máš na nizky tarif boiler, nebo akumulační kamna, někde se v Podmínkách ČEZ dočteš, že si s těmi 8 hodinami nízkého nemůžou dělat úplně co chtějí. Musí zajistit 6hodin nizkeho t. v kuse. To že to bude pravděpodobně v noci po 22:00 je na snadě.
________________
🍻 Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce. :thx:
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box

Galerie realizací

Uživatelský avatar
Lion®
Administrátor fóra
Administrátor fóra
Příspěvky: 1604
Registrován: 28. září 2020, 14:07
Bydliště: podkrkonoší
Dal poděkování: 144 poděkování
Dostal poděkování: 193 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: HDO - monitorování stavu a přepínání tarifu (NT/VT)

Příspěvek od Lion® »

S využitím integrace Utilti meter můžeme vytvořit senzory VT a NT



config.yaml

Kód: Vybrat vše

############################################################################## 
## HDO tarify https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/    ###
##############################################################################
utility_meter:
  rocni_spotreba:
    source: sensor.vas_senzor_mereni_energie
    cycle: yearly
    # offset: (0 minutes, 0h00 hours, Monday, day 1, January)
    net_consumption: true
    tariffs:
        - NT_nizky_tarif
        - VT_vysoky_tarif
vt_nt.PNG
a už stačí pouze automatizace na přepínání tarifu:

Kód: Vybrat vše

[{"id":"dacd3a6f.266068","type":"server-state-changed","z":"ca2117b.3f0e668","name":"HDO - je právě nízký nebo vysoký tarif?","server":"1c1ccadc.716d65","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"switch.hdo_indikator","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":250,"y":1280,"wires":[["7c019d79.f8b114"],["6e3003c1.601b24"]]},{"id":"7c019d79.f8b114","type":"api-call-service","z":"ca2117b.3f0e668","name":"zapne nízký tarif v HA","server":"1c1ccadc.716d65","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"utility_meter","service":"select_tariff","entityId":"utility_meter.rocni_spotreba","data":"{\"tariff\":\"NT_nizky_tarif\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":600,"y":1240,"wires":[[]]},{"id":"6e3003c1.601b24","type":"api-call-service","z":"ca2117b.3f0e668","name":"zapne vysoký tarif v HA","server":"1c1ccadc.716d65","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"utility_meter","service":"select_tariff","entityId":"utility_meter.rocni_spotreba","data":"{\"tariff\":\"VT_vysoky_tarif\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":610,"y":1320,"wires":[[]]},{"id":"1c1ccadc.716d65","type":"server","name":"Dubák HAss","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
Nebo s pomocí HA:

Kód: Vybrat vše

alias: VT a NT
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: switch.hdo_indikator
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: switch.hdo_indikator
            state: 'ON'
        sequence:
          - service: utility_meter.select_tariff
            data:
              tariff: NT_nizky_tarif
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: switch.hdo_indikator
            state: 'OFF'
        sequence:
          - service: utility_meter.select_tariff
            data:
              tariff: VT_vysoky_tarif
    default: []
mode: single
________________
🍻 Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce. :thx:
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box

Galerie realizací

vejv
Začínající autor
Začínající autor
Příspěvky: 24
Registrován: 11. březen 2022, 23:12
Dostal poděkování: 1 poděkování

Re: HDO - monitorování stavu a přepínání tarifu (NT/VT)

Příspěvek od vejv »

Zdravím,

musí být pro zjištění stavu HDO použity dvě sonoff mini, nestačí jen jedno, které mi sepne když bude VT a rozepne když bude NT
mám zásuvku, ve které je napětí pouze při NT, tak bych přes ní přes rele zapínal sonoff mini,
Nebo HA potřebuje pro oba stavy sensor. Děkuji za info

Uživatelský avatar
Tad
Administrátor fóra
Administrátor fóra
Příspěvky: 455
Registrován: 30. prosinec 2020, 00:14
Bydliště: 3D
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 52 poděkování

Re: HDO - monitorování stavu a přepínání tarifu (NT/VT)

Příspěvek od Tad »

pokud bys viděl stav v síti toho mini tak by to šlo určitě, udělal bych pomocníky VT NT a automatizace kdyz je sonoff online tak se zapne pomocnik NT a kdyz offline tak pomocnik VT, v podstate to muze jit i podle stavu rele, když bude on nebo off tak NT a kdyz bude unavailable tak VT. Samozřejmě nemusíš použit pomocníky a automatizace ale hodit to do Node red ;)
HAOS-x86-64, Intel J4125 Quad Core, 8GB RAM, 512GB SSD, Conbee II, zigbee2MQTT

Odpovědět

Zpět na „Schémata“