Přestala se spouštět automatizace
Přestala se spouštět automatizace
Edit: po dalším restartu se to začalo nějak záhadné konat vše jak má …
Zdravím. Mám problém, ze se mi doposud funkční automatizace přestaly spouštět. Prošel jsem epizodami vracení se backupem pred aktualizace, nepomohlo. Tak jsem se vrátil k aktuální verzi
Home Assistant 2022.12.1
Supervisor 2022.11.2
Operating System 9.3
Frontend 20221208.0 - latest
A i když si napisu jednoduchou aautomatizaci novou, napr. :
alias: Nová automatizace2
description: ""
trigger:
- type: temperature
platform: device
device_id: 521bb289e38ca6af6a2155c93a3f5d25
entity_id: sensor.netatmo_netatmo_obyvak_temperature
domain: sensor
below: 23
condition: []
action:
- type: turn_on
device_id: 3af712daec46d28e3ec27a049e889104
entity_id: switch.cerpadlobara
domain: switch
mode: single
Stejně se nikdy nespustila, byť podmínky splněny byly.
Když ovsem dam spustit ručně, tak to samozřejmě proběhne…
Nestalo se to také někomu, ať to nehledám zbytek mládí?
Zdravím. Mám problém, ze se mi doposud funkční automatizace přestaly spouštět. Prošel jsem epizodami vracení se backupem pred aktualizace, nepomohlo. Tak jsem se vrátil k aktuální verzi
Home Assistant 2022.12.1
Supervisor 2022.11.2
Operating System 9.3
Frontend 20221208.0 - latest
A i když si napisu jednoduchou aautomatizaci novou, napr. :
alias: Nová automatizace2
description: ""
trigger:
- type: temperature
platform: device
device_id: 521bb289e38ca6af6a2155c93a3f5d25
entity_id: sensor.netatmo_netatmo_obyvak_temperature
domain: sensor
below: 23
condition: []
action:
- type: turn_on
device_id: 3af712daec46d28e3ec27a049e889104
entity_id: switch.cerpadlobara
domain: switch
mode: single
Stejně se nikdy nespustila, byť podmínky splněny byly.
Když ovsem dam spustit ručně, tak to samozřejmě proběhne…
Nestalo se to také někomu, ať to nehledám zbytek mládí?
Naposledy upravil(a) RadekOff dne 10. prosinec 2022, 12:27, celkem upraveno 1 x.
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3333
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 172 poděkování
- Dostal poděkování: 364 poděkování
Re: Přestala se spouštět automatizace
Naformátuj správně kód takto se to nedá číst a ani pomoci.
Přečti si viewtopic.php?t=31 bod č.8
Nějaké chyby v logu ?
Přečti si viewtopic.php?t=31 bod č.8
Nějaké chyby v logu ?
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1604
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 144 poděkování
- Dostal poděkování: 193 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Přestala se spouštět automatizace
Udělej co říká Pete30.
Pokud ta automatizace ve skutečnosti vypadá takto:
nevidím důvod proč by neměla spínat pokaždé když se změní hodnota teploty <23
Otazkou spíš může být jak se čerpadlo vypne když je teplota >23.
To ta automatizace totiž neřeší.
Pokud ta automatizace ve skutečnosti vypadá takto:
Kód: Vybrat vše
alias: Nová automatizace2
description: ""
trigger:
- type: temperature
platform: device
device_id: 521bb289e38ca6af6a2155c93a3f5d25
entity_id: sensor.netatmo_netatmo_obyvak_temperature
domain: sensor
below: 23
condition: []
action:
- type: turn_on
device_id: 3af712daec46d28e3ec27a049e889104
entity_id: switch.cerpadlobar
domain: switch
mode: single
Otazkou spíš může být jak se čerpadlo vypne když je teplota >23.
To ta automatizace totiž neřeší.
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Re: Přestala se spouštět automatizace
Ano, neřeší. Zapíná jen pro test jeden prvek, je to jen testovací nová automatizace. Smysl nemusí dávat. Ale jak jsem psal, rozbehlo se to jaksi samo. Nechapu.
PS: za formát yaml výpisu se omlouvám, delal jsem to na telefonu a nekontroloval správnost odsazení.
PS: za formát yaml výpisu se omlouvám, delal jsem to na telefonu a nekontroloval správnost odsazení.
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3333
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 172 poděkování
- Dostal poděkování: 364 poděkování
Re: Přestala se spouštět automatizace
Neměj obavu nejsi jediný ani poslední. Upozorňuji spoustu uživatelů na správné formátování kódu protože, každý kdo již delší dobu pracuje v HA a chce pomoci je to první na co se podívá a dále ho zajímají chyby v logu, které mohou napovědět v čem je problém případně co uživatel udělal jako poslední než se to stalo. Jak se říká 99% problémů je většinou mezi klávesnicí a židlí
Proto je důležité poskytnout co nejvíce informací ať se jedná o fiktivní nebo skutečný kód a tím zjednodušit hledání problému
Bohužel u tebe vznikla nějaká záhada ke, které se asi nedopátráme
Proto je důležité poskytnout co nejvíce informací ať se jedná o fiktivní nebo skutečný kód a tím zjednodušit hledání problému
Bohužel u tebe vznikla nějaká záhada ke, které se asi nedopátráme
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách