JABLOTRON FUTURA a TCP Modbus

Integrace a HACS
Odpovědět
Tom42
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 3
Registrován: 06. listopad 2022, 20:11

JABLOTRON FUTURA a TCP Modbus

Příspěvek od Tom42 »

Zdravím,
nehrál si někdo s integrací rekuperace FUTURA s využitím Modbus? Podařilo se mi načíst jednoduché registry, ale složené mi nejdou.
Stejně tak nejsem schopen rozchodit zápis přes holding.

poisson
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 1
Registrován: 04. leden 2023, 16:58

Re: JABLOTRON FUTURA a TCP Modbus

Příspěvek od poisson »

Takto to mám nakonfigurované já:

Kód: Vybrat vše

# Can be inspected using https://github.com/ClassicDIY/ModbusTool/
# Futura modbus
- name: "futura"
  type: tcp
  host: 10.0.0.139
  port: 502
  # scan_interval: 30
  sensors:
  - name: futura_filter_wear_level
    # entity_namespace: futura
    slave: 1
    unit_of_measurement: "%"
    address: 40
    scan_interval: 30
    input_type: input

  - name: futura_runtime_version
    slave: 1
    address: 8
    input_type: input
    data_type: uint16
  
  - name: futura_temp_ambient_outside
    unit_of_measurement: °C
    slave: 1
    address: 30
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1
  
  - name: futura_temp_fresh
    unit_of_measurement: °C
    slave: 1
    address: 31
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1
  
  - name: futura_temp_inside
    unit_of_measurement: °C
    slave: 1
    address: 32
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1
  
  - name: futura_temp_waste
    unit_of_measurement: °C
    slave: 1
    address: 33
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1
  
  - name: futura_rh_ambient_outside
    # device_class: humidity
    unit_of_measurement: "%"
    slave: 1
    address: 34
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1
  
  - name: futura_rh_fresh
    #device_class: humidity
    unit_of_measurement: "%"
    slave: 1
    address: 35
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1
  
  - name: futura_rh_indoor
    # device_class: humidity
    unit_of_measurement: "%"
    slave: 1
    address: 36
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1
  
  - name: futura_rh_waste
    # device_class: humidity
    unit_of_measurement: "%"
    slave: 1
    address: 37
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1
  
  - name: futura_power_consumption
    unit_of_measurement: "W"
    slave: 1
    address: 41
    input_type: input
  
  - name: futura_heat_recovering
    unit_of_measurement: "W"
    slave: 1
    address: 42
    input_type: input
  
  - name: futura_heating_power
    unit_of_measurement: "W"
    slave: 1
    address: 43
    input_type: input
  
  - name: futura_air_flow
    unit_of_measurement: "m3/h"
    slave: 1
    address: 44
    input_type: input

  
  - name: futura_1_co2
    # device_class: humidity
    unit_of_measurement: "ppm"
    slave: 1
    address: 102
    input_type: input        
  
  - name: futura_1_temp
    unit_of_measurement: °C
    slave: 1
    address: 103
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1
  
  - name: futura_1_rh
    # device_class: humidity
    unit_of_measurement: "%"
    slave: 1
    address: 104
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1

  
  - name: futura_10_co2
    # device_class: humidity
    unit_of_measurement: "ppm"
    slave: 1
    address: 127
    input_type: input        
  
  - name: futura_10_temp
    unit_of_measurement: °C
    slave: 1
    address: 128
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1
  
  - name: futura_10_rh
    # device_class: humidity
    unit_of_measurement: "%"
    slave: 1
    address: 129
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1

  
  - name: futura_11_co2
    # device_class: humidity
    unit_of_measurement: "ppm"
    slave: 1
    address: 132
    input_type: input        
  
  - name: futura_11_temp
    unit_of_measurement: °C
    slave: 1
    address: 133
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1
  
  - name: futura_11_rh
    # device_class: humidity
    unit_of_measurement: "%"
    slave: 1
    address: 134
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1

  
  - name: futura_12_co2
    # device_class: humidity
    unit_of_measurement: "ppm"
    slave: 1
    address: 137
    input_type: input        
  
  - name: futura_12_temp
    unit_of_measurement: °C
    slave: 1
    address: 138
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1
  
  - name: futura_12_rh
    # device_class: humidity
    unit_of_measurement: "%"
    slave: 1
    address: 139
    input_type: input
    scale: 0.1
    precision: 1

    # Holding registry
  
  - name: futura_ventilation_mode
    slave: 1
    address: 0
    input_type: holding 
  
  - name: futura_boost_remaining_time
    unit_of_measurement: s
    address: 1
    slave: 1
    input_type: holding 

Ondrej
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 3
Registrován: 08. leden 2023, 22:28
Dostal poděkování: 1 poděkování

Re: JABLOTRON FUTURA a TCP Modbus

Příspěvek od Ondrej »

Dobrý den, narazil jsem na Váš příspěvek. Také mám Futuru (navíc s coolbreeze a variobreeze) a rád bych si vytáhl některé informace (pro čtení) do Homeassistant. Nemáte k dispozici plnou specifikaci Modbus adres - co na které adresa je k dispozici? Například jak přesně jsou adresovány jednotlivé měřící vstupy. Ještě mám Volta E na řízení elektrického podlahového vytápění, s Futurou propojeno přes JA100. Celkem mám 7x ovladač Alfa, 4x ve ventilovaných místnostech a 3x mimo (vše kvůli ovládání podlahovky). Rád bych toho do Homeassistant dostal co nejvíce, díky moc.

Ondrej
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 3
Registrován: 08. leden 2023, 22:28
Dostal poděkování: 1 poděkování

Re: JABLOTRON FUTURA a TCP Modbus

Příspěvek od Ondrej »

Dobrý den, tak si zatím odpovím sám, pokud by to někoho zajímalo - kompletní mapování adres pro futuru se dá získat z tohoto definičního souboru pro Loxone:
https://api.library.loxone.com/download ... ura.Loxone
Pak stačí nainstalovat Loxone editor odsud:
https://updatefiles.loxone.com/LoxConfi ... 011117.zip
A v editoru otevřít definiční soubor pro futuru.

Bohužel jsem nesehnal Voltu-E, kterou používám pro podlahovku- není asi tolik rozšířená a Jablotron se zřejmě s koncovými uživateli nebaví - nic neposlali.

comar
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 1
Registrován: 15. leden 2023, 16:07

Re: JABLOTRON FUTURA a TCP Modbus

Příspěvek od comar »

Podařilo se mi ovládat nastavení boostu v sekundách (1- 7200). Zatím jsem to udělal tak, že jsm vytvořil automatizaci, která při změne hodnoty slideru (helper) zavolá (Call service) Modbus: write_registry. YAML vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

service: modbus.write_register
data:
  address: 1
  slave: 1
  value: "{{ states('input_number.futura_boost') | int }}"
  hub: futura
enabled: true
Adresa 1 ovládá právě nastavní boostu. hodnota u "hub" musí být stejná jako v configuration.yaml. U mě vypadá takto:

Kód: Vybrat vše

# Futura modbus
modbus:
  - name: "futura"
    type: tcp
    host: 192.168.1.12
    port: 502
Chtěl bych dát dohromady ucelenou konfiguraci pro komplexnější nastavení. Tohle je jen začátek.

TheVodouch
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 1
Registrován: 01. červen 2023, 21:18

Re: JABLOTRON FUTURA a TCP Modbus

Příspěvek od TheVodouch »

Pokud by někdo potřeboval mám pdf od futury i volty kde jsou všechny adresy
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 8CN8BECUSH

martin
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 1
Registrován: 20. červen 2023, 14:02

Re: JABLOTRON FUTURA a TCP Modbus

Příspěvek od martin »

Dobrý deň, narazil som na Váš príspevok. Je možné nejak Futuru integrovať do HA? Dá sa z toho automatizovať CoolBreeze ak to je v HA?

xkuba
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 1
Registrován: 29. listopad 2023, 22:09

Re: JABLOTRON FUTURA a TCP Modbus

Příspěvek od xkuba »

Ahoj,
podarilo se mi nakonfigurovat HA na cteni i zapis dat registru. Dokazu precist hodnoty stavajicich cidel, ale chtel bych pomoci zapisu do holding registru 300-305 zapsat hodnoty externiho cidla. Podobne bych chte nastavit externi tlacitko (400-403). Hodnotu zapisuji, ale Futura nereaguje. Tj. neobjevi se v ni nove cidlo, ani se nespusti boost.
Nezkousel jste toto nekdo? Funguje to nekomu?
Dekuji

Ondrej
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 3
Registrován: 08. leden 2023, 22:28
Dostal poděkování: 1 poděkování

Re: JABLOTRON FUTURA a TCP Modbus

Příspěvek od Ondrej »

Ahoj, chtěl bych se pustit do komplexnější implementace futura a delty do HA pomocí MODBUS CLIMATE PLATFORM:
https://www.home-assistant.io/integrati ... e-entities
Než se do toho pustím, není zde někdo, kdo už něco z toho rozchodil?
Díky, O.

Odpovědět

Zpět na „Integrace“