Ahojte ak by niekto sa chcel hrať s modul na meranie energie HLW8012 dostupný tu:
https://www.aliexpress.com/item/3295497 ... 1802TLDpNR
s osadeným čipom hlw8012, ktorý funguje na 5V a potreboval to celé prerobiť na 3.3V tak je možnosť zakúpiť modul veľmi podobný
BL0937, ktorý má jedinú odlišnosť že je na 3.3V dostupný tu:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802TLDpNR

Tak stači prespájkovať niektoré resistory a čip viď obrázok:
bl0937 replace hlw8012.png
V yaml je potrebné potom ak niekto chce zmeniť sel pin na invert nakoľko je prevrátený oproti hlw8012.
Korekcia voltov u mňa prebehla na voltage_div: "2001" #default on board 2351
Aj keď resistory sú na hodnote 2351 podľa vzorca
# (R_upstream + R_downstream) / R_downstream
# 5x 470kohm 1x 1kohm

Len tak mimochodom viete mi vysvetliť prečo tomu je tak?