Stránka 2 z 4
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Napsal: 20. červenec 2022, 17:51
od PepYk_
Pěkně popsaný návod, jak na zapojení, tak na konfiguraci.
Jediné, co jsem udělal jinak, je přepínání VT/NT podle stavu HDO. Využil jsem k tomu Nodered, čtyři bubliny mi připadaly jednodušší.
Co ovšem není nikde z žádných fotek tak patrné, je velikost měřících cívek. Kdybych kdysi nenechal u přívodního kabelu v rozvaděči smyčku, tak bych shelly na měření do rozvaděče asi nenainstaloval...
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Napsal: 20. červenec 2022, 18:50
od Lion®
PepYk_ píše: ↑20. červenec 2022, 17:51
Jediné, co jsem udělal jinak, je přepínání VT/NT podle stavu HDO. Využil jsem k tomu Nodered, čtyři bubliny mi připadaly jednodušší.
Co ovšem není nikde z žádných fotek tak patrné, je velikost měřících cívek.
Pěkně narvanej rozvaděč.
O velikosti měřicích transformátorů je zmínka v "omačce" spoileru na začátku.
Z čeho snímáš tarif?
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Napsal: 20. červenec 2022, 20:11
od PepYk_
Lion® píše: ↑20. červenec 2022, 18:50
Pěkně narvanej rozvaděč.
O velikosti měřicích transformátorů je zmínka v "omačce" spoileru na začátku.
Z čeho snímáš tarif?
Když jsem ho osazoval, myslel jsem si, že budu mít ještě nějakou rezervu. Jako poslední jsem do něj dosadil ty přepěťové ochrany a zbyla akorát 1,5 pozice na Shelly 3em
Ohledně toho tarifu... Mám dva impulsy (svorkovnice mezi stykačem a shelly). Jeden na boiler a druhý na elektrokotel. Pro boiler je v rozvaděči stykač (vedle svorkovnice) a pro elektrokotel vede vodič dál přímo na svorkovnici uvnitř elektrokotle. Do zmiňovaného elektrokotle jsem přidal relé a ESP desku. Tím čtu mmj. stav HDO. Při porovnání s "mujcez" vše na minutu sedí.
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Napsal: 20. červenec 2022, 22:27
od Lion®
PepYk_ píše: ↑20. červenec 2022, 20:11
Lion® píše: ↑20. červenec 2022, 18:50
Pěkně narvanej rozvaděč.
O velikosti měřicích transformátorů je zmínka v "omačce" spoileru na začátku.
Z čeho snímáš tarif?
Do zmiňovaného elektrokotle jsem přidal relé a ESP desku. Tím čtu mmj. stav HDO. Při porovnání s "mujcez" vše na minutu sedí.
Takže vlastně stejně jako já - rele+ESP = relé+mini.
Jen automatizace přes NR.
Porovnání HDO "mujcez" sedí, ale nesmí přijít státní svátek ve všední den. Pak to nesedí.
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Napsal: 30. září 2022, 17:17
od Ostravar
Zdravím.
Koupil jsem si Shelly 3EM a neukazuje mi spotřebu ani na mobilu ani na PC.
Zapojil jsem zatím jednu fázi, k dalším se nedostanu.
Kde může být zakopaný pes?
Díky.
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Napsal: 30. září 2022, 18:32
od ringo
Zřejmě není zapojena fáze z které je Shelly napájen - při zapojení jen jedné fáze mají být všechny tri napěťové vstupy spojeny - je provedeno ?
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Napsal: 30. září 2022, 18:34
od Ostravar
3 fáze mám zapojené. Bojuju s tím od rána a nikam jsem se nepohnul.
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Napsal: 30. září 2022, 21:22
od Pete30
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Napsal: 01. říjen 2022, 01:29
od Lion®
ringo píše: ↑30. září 2022, 18:32
Zřejmě není zapojena fáze z které je Shelly napájen - při zapojení jen jedné fáze mají být všechny tri napěťové vstupy spojeny - je provedeno ?
To není pravda.
Je nutné připojit tolik napěťových svorek, kolik je použito proudových traf a začít od A.
Použiješ-li trafo A ve svorce A tak z té stejné fáze napojíš svorku VA a pokud máš připojené N tak to musí měřit.
Pro jistotu aktualizuj firmware:
https://homeassistant-cz.cz/viewtopic.php?t=468
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Napsal: 01. říjen 2022, 07:41
od Ostravar
FW je poslední a stejně to nic neukazuje. Vypadá to na reklamaci.