automatizace podlahoveho topeni

Automatizace tvořené přímo, pomocí funkcí HomeAssitent(a).
totti
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 2
Registrován: 05. prosinec 2021, 11:45

automatizace podlahoveho topeni

Příspěvek od totti »

Dobry den, muzu ooprosit o radu.

Potrebuji vytvorit automatizaci pro podlahove vytapeni.

1. ktere raspbberry si poridit pi 4B (2,4, 8GB) ?

2. mam teplotni cidla od aquary, podle poctu okruhu podlahoveho vytapeni, tedy 6.

3. jake elektronicke ventily si pro podlahove vytapeni koupit? Nejlepe aby byly bezdratove.

4. Chci aby v dane mistnosti bude-li pozadovana teplota dosazena, tak se ventil zavre.

5. Jeste mam sonoff th16, ktery mi spina cerpadlo, co mi zene vodu nahoru.

Prosim moc o rady.

Dekuji

PepYk_
Pokročilý
Pokročilý
Příspěvky: 112
Registrován: 03. květen 2021, 12:29
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 20 poděkování

Re: automatizace podlahoveho topeni

Příspěvek od PepYk_ »

Řízení vytápění v rodinném domku jsem před časem realizoval, přesně jak chceš ty.
20211204_140957.jpg
ad 1) Mám RPi 4/4GB RAM, klidně bych ale dnes koupil verzi s 8GB, tím ale neříkám, že mi můj RPi výkonnostně nestačí.
ad 2) Teplotní senzory používám zigbee od Sonoffu SNZB-02. Baterie vydrží udržovat senzor v provozu necelý rok.
ad 3) Ventily jsem pořídil (na Jabloshopu) SEH01-NC - Termoelektrický pohon - Elektrobock, jejich ovládání jsem vyřešil pomocí Sonoff 4CH R3. Nechtěl jsem ale využívat integraci Ewelink, tak jsem relé přeflashoval na ESPhome. Relé mám celkem dvě, tady je kód jednoho z nich:

Kód: Vybrat vše

esphome:
  name: sonoff-change
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:
  password: xxx

wifi:
  ssid: xxx
  password: xxx
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 10.0.0.236
    gateway: 10.0.0.138
    subnet: 255.255.255.0
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: xxx
    password: xxx

captive_portal:

switch:
  - platform: gpio
    name: "sonoff 4ch hall"
    pin: GPIO12
  - platform: gpio
    name: "sonoff 4ch shower"
    pin: GPIO5
  - platform: gpio
    name: "sonoff 4ch work"
    pin: GPIO4
  - platform: gpio
    name: "sonoff 4ch living"
    pin: GPIO15
Pro všechny spínače jsem v HA vytvořil skupinu group.valves.
ad 4) Používám integraci climate.
heating_lovelace.jpg
Kód v configuration.yaml, zase jenom pro první čtyři:

Kód: Vybrat vše

- platform: generic_thermostat
  name: hall
  heater: switch.sonoff_4ch_hall
  target_sensor: sensor.thermometer_hall_temperature
  min_temp: 15
  max_temp: 30
  ac_mode: false
  target_temp: 21.5
  cold_tolerance: 0.3
  hot_tolerance: 0
  initial_hvac_mode: "off"
  away_temp: 19
  precision: 0.1
- platform: generic_thermostat
  name: shower
  heater: switch.sonoff_4ch_shower
  target_sensor: sensor.thermometer_shower_temperature
  min_temp: 15
  max_temp: 30
  ac_mode: false
  target_temp: 21.5
  cold_tolerance: 0.3
  hot_tolerance: 0
  initial_hvac_mode: "off"
  away_temp: 19
  precision: 0.1
- platform: generic_thermostat
  name: work
  heater: switch.sonoff_4ch_work
  target_sensor: sensor.thermometer_work_temperature
  min_temp: 15
  max_temp: 30
  ac_mode: false
  target_temp: 21.5
  cold_tolerance: 0.3
  hot_tolerance: 0
  initial_hvac_mode: "off"
  away_temp: 19
  precision: 0.1
- platform: generic_thermostat
  name: living
  heater: switch.sonoff_4ch_living
  target_sensor: sensor.thermometer_living_temperature
  min_temp: 15
  max_temp: 30
  ac_mode: false
  target_temp: 21.5
  cold_tolerance: 0.3
  hot_tolerance: 0
  initial_hvac_mode: "off"
  away_temp: 19
  precision: 0.1
- platform: generic_thermostat
  name: bath
  heater: switch.sonoff_4ch_bath
  target_sensor: sensor.thermometer_bath_temperature
  min_temp: 15
  max_temp: 30
  ac_mode: false
  target_temp: 21.5
  cold_tolerance: 0.3
  hot_tolerance: 0
  initial_hvac_mode: "off"
  away_temp: 19
  precision: 0.1
ad 5) Elektrokotel spínám deskou ESP 8266 s relém, desku mám v technické místnosti a ovládá toho více... Ovládání spínače pomocí Node Red:
heating_nr.jpg
Vše mám již takto funkční a nyní si "hraji" s nastavením a optimalizací...

totti
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 2
Registrován: 05. prosinec 2021, 11:45

Re: automatizace podlahoveho topeni

Příspěvek od totti »

Jsem v tom zacatecnik, tak nejspis to bude narocne a to prefleshovani urcite nebudu vedet.
Do raspberry musim koupit nejaky modul co podporuje zigbee?

PepYk_
Pokročilý
Pokročilý
Příspěvky: 112
Registrován: 03. květen 2021, 12:29
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 20 poděkování

Re: automatizace podlahoveho topeni

Příspěvek od PepYk_ »

To ovládání ventilů si může každý udělat, jak chce. Já jsem nejprve používal desku ESP 8266 a modul s relé. Potom jsem se koukal po nějakém zigbee releovém modulu. Nenašel jsem ale nic, co by bylo dostupné a zároveň kompatibilní se zigbee2mqtt. Nakonec jsem zvolil Sonoff 4ch, je to pro můj účel již hotové řešení. Integraci Ewelink jsem zavrhnul ale hned, je pouze cloudová. Potom jsem zkoušel integraci Sonoff LAN, ale ta také vyžaduje v configuration.yaml přihlašovací údaje do Ewelink. Nakonec jsem relé přeflashoval do ESPhome. Je v něm deska esp01_1m, tak to není žádný problém. V tom zařízení nakonec využívám pouze ta 4 relé, stavovou led ani tlačítka jsem nenastavoval. Postupů a návodů na to přeflashování je na webu dost.
Na provoz zigbee sítě budeš potřebovat nějaký koordinátor. Tady máš na výběr: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
Já osobně používám CC1352P-2. Mám v provozu ještě jeden HA na RPi a pro ten jsem objednal CC2652RB.

Edit: Ten koordinátor CC2652RB mi už dorazil a už je v provozu na mém druhém RPi. Z Texasu dorazil za 4 dni a cena včetně DPH a dopravy byla něco málo přes 2 tis. Po pár dnech provozu běží stabilně a připadá mi, že má podstatně větší dosah, než CC1352P-2.
Naposledy upravil(a) PepYk_ dne 13. prosinec 2021, 20:03, celkem upraveno 1 x.

adamis
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 378
Registrován: 18. březen 2021, 20:22
Bydliště: kousek od České Lípy
Dal poděkování: 50 poděkování
Dostal poděkování: 17 poděkování

Re: automatizace podlahoveho topeni

Příspěvek od adamis »

To je super řešení, to mě zajímá. :D
NUC - Proxmox a v něm Home Assistant, vše ESP a ZigBee2MQTT (WiFi Sonoff a Tuya jsem vyhodil z baráku)

Linux a HA jsou pro mě něco jako řízení letového provozu na raketové základně... :roll: :roll:

mamonick
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 191
Registrován: 20. září 2021, 13:47
Bydliště: Třebechovice p. O.
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 23 poděkování

Re: automatizace podlahoveho topeni

Příspěvek od mamonick »

PepYk_ píše: 05. prosinec 2021, 16:55 Řízení vytápění v rodinném domku jsem před časem realizoval, přesně jak chceš ty...
Tak to je to co taky hledám. :)

Sonoff 4ch se mi válí v šuplíku, v místnostech teploměry mám (někde na drátu dallas, někde ble). Takže stačí koupit hlavice.
já mám ale ve dvou místnostech 2 okruhy (kvůli délce hadice), takže napojím na relé vždy 2 hlavice. To by neměl být problém, že?

A pak ještě dotaz: jak ses vypořádal se setrvačností? Počítám, že chci-li mít např. 23°C, termostat nastavím třeba na 21,5? Samozřejmě jde o to to vypozorovat. Nebo jak to řešíš?

Uživatelský avatar
Tad
Administrátor fóra
Administrátor fóra
Příspěvky: 470
Registrován: 30. prosinec 2020, 00:14
Bydliště: 3D
Dal poděkování: 90 poděkování
Dostal poděkování: 53 poděkování

Re: automatizace podlahoveho topeni

Příspěvek od Tad »

jen pro info, kdyby chtel nekdo Tado, tak prodavaji repasy za dobry penize...

Kód: Vybrat vše

https://www.tado.com/cz-en/certified-refurbished-promo?utm_source=intercom&utm_medium=email&utm_campaign=refurbished21_ec_en_m1
Co si budeme povidat, zrovna topeni si myslim ze by melo byt ovladatelne i kdyz HA klekne, nevim co byste delali kdyby se RPi rozhodlo stávkovat... jedine vsechno odpojit, odmontovat hlavice... Pouzivam asi 3 roky a nemuzu rict spatne slovo, maka jak blby...
HAOS-x86-64, Intel J4125 Quad Core, 8GB RAM, 512GB SSD, Conbee II, zigbee2MQTT

Uživatelský avatar
Pete30
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 3455
Registrován: 30. září 2020, 20:33
Dal poděkování: 174 poděkování
Dostal poděkování: 373 poděkování

Re: automatizace podlahoveho topeni

Příspěvek od Pete30 »

Tado hlavice vlastním cca stejnou dobu a jsem velice spokojen.
Mám je spřažené s HA a samozřejmě ovládat jdou i když HA nepojede, zatím žádný problém kromě jednoho delšího výpadku cloudu řádově několik hodin, ale to lze pořešit manuálním nastavením a jede se dál :D
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách ;)

mamonick
Dárce - Donátor
Dárce - Donátor
Příspěvky: 191
Registrován: 20. září 2021, 13:47
Bydliště: Třebechovice p. O.
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 23 poděkování

Re: automatizace podlahoveho topeni

Příspěvek od mamonick »

Tad píše: 13. prosinec 2021, 17:25 ...
Co si budeme povidat, zrovna topeni si myslim ze by melo byt ovladatelne i kdyz HA klekne, nevim co byste delali kdyby se RPi rozhodlo stávkovat... jedine vsechno odpojit, odmontovat hlavice... Pouzivam asi 3 roky a nemuzu rict spatne slovo, maka jak blby...
Máš velkou pravdu. Sám se snažím mít ovládání v HA vedle analogu (sonoff mini pod spínačem, topení mám přes Honeywell a to teprve integrované do HA). Nicméně tady asi vítězí ta možnost ovládat přes HA. A když se po... rozbije HA, pak stačí tlačítkem na tom sonoff 4ch zapnout/vyplnout, nebo prostě jen rychle přemontovat ty stávající naprosto blbý hlavice. Vzhledem k tomu, že v případě smrti HA jsem schopen ho rychle oživit (nová SD karta, případně jiná malina na který běží KODI a samozřejmě každodenní backup), jdu do toho rizika.

PepYk_
Pokročilý
Pokročilý
Příspěvky: 112
Registrován: 03. květen 2021, 12:29
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 20 poděkování

Re: automatizace podlahoveho topeni

Příspěvek od PepYk_ »

mamonick píše: 13. prosinec 2021, 15:02 A pak ještě dotaz: jak ses vypořádal se setrvačností? Počítám, že chci-li mít např. 23°C, termostat nastavím třeba na 21,5? Samozřejmě jde o to to vypozorovat. Nebo jak to řešíš?
Mám v plánu vyzkoušet řízení teploty vody v okruhu ekvitermě. Můj elektrokotel to podporuje, ale ještě jsem neosadil venkovní teploměr pro kotel.
V současné době topí kotel na 35 °C a to mi, v mém případě, připadá jako optimum. Když topí na 30 °C, tak dlouho trvá, než se podlaha nahřeje a než se místnost dostane na požadovanou teplotu. Když naopak topí na 40 °C, tak je podlaha nahřátá rychle, ale po dosažení teploty přeleze teplota v místnosti třeba ještě o stupeň a víc.
Setrvačnost je samozřejmě znát, když podlaha přestane topit, vychládání trvá v řádu hodin.
Závěr je s mým nastavením termostatů a vody v okruhu takový, že se třeba podlaha v koupelně sepne 2x za den na 3 hodiny.
teploměr.jpg
Ten výkyv nahoru je napuštěná vana a ten výkyv dolu je otevřené okno. Při zavření okna se teplota docela rychle vrátí, když je podlaha nahřátá...

Odpovědět

Zpět na „Automatizace“