Stránka 8 z 8

Re: FV elektrárna a PZEM-017

Napsal: 11. únor 2022, 18:07
od miror
Ahoj, tak som sa nakoniec rozhodol že použijem ESP32 pretože aj tak budem potrebovať viac pinov a je to bez problémov. Ale mal by som na teba prosbu či by si mi vedel poradiť s programom. Potrebujem prepínať bistabilne relé . To som si poriešil a funguje to ,ale potreboval by som urobit nejako spatnú vazbu ,teda aby som vedel že relé je skutočne zapnute pretože napatie na pine bude iba 1,5sec. a potom sa vrati do povodneho stavu. Myslel som že by sa dal použiť analogovi vstup ako ON /OFF ,teda ak bude na ňom napatie je relé zapnuté ak nebude je vypnute ,len neviem ako to naprogramovať . Vieš mi s tym pomocť?
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO5
id: invertor_on
- platform: template
name: invertor on
turn_on_action:
- switch.turn_on: invertor_on
- delay: 1500ms
- switch.turn_off: invertor_on

- platform: gpio
pin: GPIO4
id: invertor_off
- platform: template
name: invertor off
turn_on_action:
- switch.turn_on: invertor_off
- delay: 1500ms
- switch.turn_off: invertor_off

Re: FV elektrárna a PZEM-017

Napsal: 11. únor 2022, 21:37
od Pete30
Formátuj správně svůj kód. Pokud se to netýká PZEM-017 založ nové vlákno.
Díky

Re: FV elektrárna a PZEM-017

Napsal: 05. duben 2022, 17:59
od miror
Ahoj, tak konečne mi prišli ESP32 a možem ďalej testovať. zatial som zistil že:

1: netreba použiť prevodník 5v/3,3v stačí ten modul RS485/TTL napájať z výstupu 3,3V na ESP32. Na TX/ RX dostaneš priamo 3,3V ,funguje to bez problémov.
2: Prišiel mi aj druhy PZEM017 a tiež meral zle ,tak ako ten prvý. Zajímavé ale bolo ,že obidva merali úplne rovnako zle ,teda zobrazovali rovnaké údaje čo sa mi nezdalo že by to nekalibrovali vo výrobe sice zle ale úplne rovnako :shock: . Tak som sa s tým trocha pohral a zistil som že z výroby sú nadstavene na bočník 100A ja mam 50A. Stačilo to v tom ich programe prednastaviť a už to meria upne presne!

Ale teraz mam iný problém neviem ako naprogramovať ESP32 tak aby som mohol obidva PZEM017 pripojiť k jednému ESP32 teda na dva UART, vedel by si mi s tým pomocť ? Dik

Re: FV elektrárna a PZEM-017

Napsal: 05. duben 2022, 21:28
od Pete30
Můžeš použít jejich program a změnit adresu zařízení, nebo to jde i pomocí esp, ale je to složitější ;)
Jakmile máš změněnu adresu není problém je připojit na stejnou sběrnici UART.
Důležité je, aby každé zařízení mělo jinou ID jinak to nebude fungovat (defeultně mají všechna address: 1).
Potom ke každému senzoru PZEM-017 přidáš například:

Kód: Vybrat vše

sensor:
  .........
  .........
  address: 1

sensor:
  .......
  .......
  adress: 2

Re: FV elektrárna a PZEM-017

Napsal: 05. duben 2022, 22:12
od miror
A nešlo by to jednoduchšie tak že jedno zariadenie na jeden UART a druhé na druhý UART , a každému priradiť TX /RX v ESP ? Len to pravé neviem ako na to, toto je už mimo mojej ligy :D

Re: FV elektrárna a PZEM-017

Napsal: 05. duben 2022, 22:35
od Pete30
Nepůjde protože na esp bude kolize ID protože budeš mít stejné adresy. Jak říkám nejednoduší cesta je přidělit jiné ID druhému zařízení než hledat další složitosti ;)

Pokud máš starost o to jak to poběží na jedné sběrnici tak se neboj mám zde více takových zařízení fungujících bez problému.
Na jednu sběrnici UART můžeš připojit tuším až 128 zařízení :o

Re: FV elektrárna a PZEM-017

Napsal: 05. duben 2022, 23:02
od miror
Tak to tak skúsim uvidim ako to pojde.