Upravená X765 PoE + X728 UPS (+RPi4 +X825 SSD)

Napsal: 03. červenec 2021, 19:33
od kiklhorn
Povedlo se mi zprovoznit

X825 v1.5 ssd (Už byla nějaký čas doma)
X765 v1.0 Poe
X728. v2.0 ups (Obojí koupeno narychlo na RPi shopu, bez mailového dotazu na tech. podporu jak mi bylo doporučeno na chatu. Chtěl jsem na víkend...

Úprava nutná. Popíši. Samozřejmě děláte na vlastní nebezpečí, ztráta záruky atd...

Napájecí řetězec je následující: PoE switch TP-Link TL-SG1008P -> upravený PoE modul X765 -> UPS X728 a z ní přes header RPi4 a kabelem X825

X765 se skládá z vyvýšené desky PoE konvertoru a distribuční desky kde je GND a 5V propojené na 3 výstupní napájecí porty a GPIO header.
Distribuční deska je naštěstí jen dvouvrstvá.

Úprava spočívá v přerušení přívodu +5V na GPIO header tak aby header zůstal průchozí.
pins5-3-1-socket_header_side_CUT_trace_here_result.jpg
DONE_result.jpg
Nedestruktivní varianta by spočívala ve vytažení 4 vodičů z PoE headeru RPi, jejich připojení na vstup X765, zapojení výstupu +5V a GND z X765 na vstup X728 a ta přišroubovaná na RPi tak jak výrobce zamýšlel. X765 v tom případě mít někde bokem, nepřipojovat GPIO header.
onUPS_result.jpg
onPoE_result.jpg

Re: Upravená X765 PoE + X728 UPS (+RPi4 +X825 SSD)

Napsal: 03. červenec 2021, 21:26
od Pete30
Pěkný, díky za info.
Testoval jsi jak dlouho vydrží Rpi4 na těch Li-ion baterií pokud běží HA ?

Re: Upravená X765 PoE + X728 UPS (+RPi4 +X825 SSD)

Napsal: 04. červenec 2021, 02:21
od kiklhorn
Netestoval, dnes jsem zprovoznil. Neřešil jsem zatím ani SW.

Rozchodil jsem teď wifi, odpojil PoE.

Aku tam jsou NCR18650PF MH12210, dnes poprvé použité, koupené v červnu 2018 na následující adrese po 2.5€ - 260ks
https://eu.nkon.nl/panasonic-ncr18650pf ... 00mah.html

V manuálu k modulu sice píšou něco o ochraně před úplným vybitím - no uvidím kdy se to vypne a jaké bude napětí - kapacita počítám dohromady něco přes 20Wh

Případně v budoucnu můžu test zopakovat s nějakým grafem jestli k tomu rozchodím i SW k modulu + glances.

------
Po půl hodině zhasla první ledka ze čtyř (indikátoru nabití)
Další půlhodina, další ledka
teď hodina, třetí ledka, napětí aku cca 3,65V
Po téměř čtyřech hodinách od začátku bliká poslední ledka, napětí aku 3.39V
a rozchozený senzor
senzor.png
který čte napětí trochu níže než voltmetr.
Ukončuji pokus a zapínám PoE.

Rozchození monitoringu této UPS:
Povolit I2C přes HassOS I2C Configurator - zakázat u něj režim ochrany (dvakrát reboot hostitele, stav je vidět v logu doplňku), doinstalovat přes terminál

Kód: Vybrat vše

pip install smbus2
a použit návod https://community.home-assistant.io/t/g ... t/53059/28

Za mne spokojenost, v průběhu testu jsem několikrát restartoval, snažil se rozchodit I2C, připojený HA z androidu, používané code studio, nějaké hraní s HUE žárovkami. V node-red jen ruční injektory s dotazy na pvforecast. Zatím nic moc dalšího mi neběží - začal jsem před týdnem, tak se seznamuji.

K modulu se případně dá koupit držák na další 2x AKU - X728-A2, což by dalo odhadem dohromady přes sedm hodin výdrže.