Pokud máš správně zapojeno (zkus udělat fotku), tak reklamuj.
Shelly 3EM montáž, konfigurace...
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1609
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 145 poděkování
- Dostal poděkování: 194 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
-
- Nováček na fóru
- Příspěvky: 5
- Registrován: 30. září 2022, 17:00
- Dostal poděkování: 1 poděkování
-
- Nováček na fóru
- Příspěvky: 5
- Registrován: 30. září 2022, 17:00
- Dostal poděkování: 1 poděkování
- rejze69
- Pokročilý
- Příspěvky: 338
- Registrován: 01. říjen 2022, 16:21
- Dal poděkování: 22 poděkování
- Dostal poděkování: 16 poděkování
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Ahoj,
Mám namontováno..
Protože nejsem blbej, přečetl jsem si zdejší postup a bohužel také přiložený návod. Tam je k mému překvapení vše zakresleno úplně naopak takže L je u domečku a K u sloupu vysokého napětí, ale šipka stále ukazuje od sloupu k domečku a tak jsem nabyl dojmu, že to oproti vašemu návodu opravili. Není to tak. Ať je tedy na obrázcích cokoli a písmena L a K jakkoli, šipka musí směřovat k hodinám a Vy musíte elektřinu vyrábět, abyste ji reálně spotřebovávali.
Neboli taky jsem musel znovi rozebrat celou skříñ.
Další to milá skutečnost je že i při pocitově lehkém dotažení šroubků to ustřihá dráty. Jinak to zdá se měří odpovídající hodnoty i když jedna fáze ukazuje -1,5W když z ní není odběr.
Možná je to přeslech od vedlejší sondy. Je to vše natěsnané.
Mám namontováno..
Protože nejsem blbej, přečetl jsem si zdejší postup a bohužel také přiložený návod. Tam je k mému překvapení vše zakresleno úplně naopak takže L je u domečku a K u sloupu vysokého napětí, ale šipka stále ukazuje od sloupu k domečku a tak jsem nabyl dojmu, že to oproti vašemu návodu opravili. Není to tak. Ať je tedy na obrázcích cokoli a písmena L a K jakkoli, šipka musí směřovat k hodinám a Vy musíte elektřinu vyrábět, abyste ji reálně spotřebovávali.
Neboli taky jsem musel znovi rozebrat celou skříñ.
Další to milá skutečnost je že i při pocitově lehkém dotažení šroubků to ustřihá dráty. Jinak to zdá se měří odpovídající hodnoty i když jedna fáze ukazuje -1,5W když z ní není odběr.
Možná je to přeslech od vedlejší sondy. Je to vše natěsnané.
NTB Acer aspire ONE N4000, 4G RAM, 64G emmc. Testovací Asrock BeeBox N3000 atom. 4GB Ram, SSD128
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1609
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 145 poděkování
- Dostal poděkování: 194 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
1,5W
nebo
mínus 1,5W
???
Může to být spotřeba samotné Shelly? Nějakých 6,5 mA?
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
- rejze69
- Pokročilý
- Příspěvky: 338
- Registrován: 01. říjen 2022, 16:21
- Dal poděkování: 22 poděkování
- Dostal poděkování: 16 poděkování
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Zdravím,
právě že mínus. Není to tam stále, ale občas se to objeví. Nesleduji to dost dlouho, ale nejspíš tehdy, když spotřeba té vedlejší se zvedne nad určitou mez.
Soudím, že by to dost zkreslovalo měřené hodnoty. Obzvlášť v delším časovém horizontu.
právě že mínus. Není to tam stále, ale občas se to objeví. Nesleduji to dost dlouho, ale nejspíš tehdy, když spotřeba té vedlejší se zvedne nad určitou mez.
Soudím, že by to dost zkreslovalo měřené hodnoty. Obzvlášť v delším časovém horizontu.
NTB Acer aspire ONE N4000, 4G RAM, 64G emmc. Testovací Asrock BeeBox N3000 atom. 4GB Ram, SSD128
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3453
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 373 poděkování
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Je to způsobeno tím že měřící transformátor máš hodně blízko u jiného fázového vodiče.
Mě to dělal i Shelly EM (jednofázový, měření pračky), když jsem ho měl cca 1 cm od jiného vodiče který byl neměřený a to až -2W, stačilo ho posunout o pár cm vedle a je tam 0W při vypnuté pračce.
Mě to dělal i Shelly EM (jednofázový, měření pračky), když jsem ho měl cca 1 cm od jiného vodiče který byl neměřený a to až -2W, stačilo ho posunout o pár cm vedle a je tam 0W při vypnuté pračce.
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1609
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 145 poděkování
- Dostal poděkování: 194 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
To je divný. Pokud by to bylo ovlivněno vedlejším trafem nebyla by ta hodnota tak konstantní a častá (i 7x za 2 minuty) . Čím víc by procházelo vedlejším trafem tím víc by bylo ovlivněno to problematické. Hodnota je přitom buď 0 nebo - 1,5 až - 1,6 W, nikdy jinak.
Prostě buď tím fazovým vodičem teče něco z nějakého důvodu zpět, nebo je vadné trafo. Také se mohlo stát, což nepředpokládám, že jsi nezapojil trafo A do slotu A, B do slotu B a C do C.
Proč by tím vodičem mělo téct něco zpět?
Máš v síti připojené nějaké 3 fázové zařízení? Motor? Nautilu? Co jejich izolační stav?
Nebo 3f topné těleso?
Co HDO - noční proud, máš? 3f chránič?
Napadá mě ještě nějaká UPS nebo záloha na oběhové čerpadlo?
Prostě buď tím fazovým vodičem teče něco z nějakého důvodu zpět, nebo je vadné trafo. Také se mohlo stát, což nepředpokládám, že jsi nezapojil trafo A do slotu A, B do slotu B a C do C.
Proč by tím vodičem mělo téct něco zpět?
Máš v síti připojené nějaké 3 fázové zařízení? Motor? Nautilu? Co jejich izolační stav?
Nebo 3f topné těleso?
Co HDO - noční proud, máš? 3f chránič?
Napadá mě ještě nějaká UPS nebo záloha na oběhové čerpadlo?
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
- Pete30
- Moderátor
- Příspěvky: 3453
- Registrován: 30. září 2020, 20:33
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 373 poděkování
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Pokud je to otázka na mě, ne mám zde jen 1fázový rozvod (panelák) a přesto jsem to měl ovlivněno vedlejším vodičem ne trafem (mám 1 fáz. Shelly EM). Jedno trafo na přívodu a druhé na přívodu k pračce, pečící troubu měřím pomocí PZEM+trafo
Když byla pračka vypnutá měření hlásilo až -2W, když jsem zapnul pečící troubu tak i více.
Odtáhl jsem trafo Shelly od vedlejšího vodiče o pár cm a ejhle pračka vypnutá 0W i při pečící troubě na plný výkon.
edit: nezkoušel jsem, ale co udělá když je trafo obráceně, měří v záporných hodnotách nebo jen zkresluje měření ?
Když byla pračka vypnutá měření hlásilo až -2W, když jsem zapnul pečící troubu tak i více.
Odtáhl jsem trafo Shelly od vedlejšího vodiče o pár cm a ejhle pračka vypnutá 0W i při pečící troubě na plný výkon.
edit: nezkoušel jsem, ale co udělá když je trafo obráceně, měří v záporných hodnotách nebo jen zkresluje měření ?
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách
- rejze69
- Pokročilý
- Příspěvky: 338
- Registrován: 01. říjen 2022, 16:21
- Dal poděkování: 22 poděkování
- Dostal poděkování: 16 poděkování
Re: Shelly 3EM montáž, konfigurace...
Zdravím,
Montoval jsem to včera a ten vzorek je z noci, kdy se odběr v domě moc nemění. Takže konstantní to mohlo být. Uvidím přes den.
Každopádně ty přívody jsou tvrdé a tlusté dráty a jsou tam naohýbané do oblouku. místa je tam jak v rakvi, takže hýbat s tím moc nemohu, ale zkusím co půjde.
edit:
Tak to teď sleduju a od té doby co přes den byly větší odběry se to usadilo. Už to ukazuje nulu nebo do plusu.
Montoval jsem to včera a ten vzorek je z noci, kdy se odběr v domě moc nemění. Takže konstantní to mohlo být. Uvidím přes den.
Každopádně ty přívody jsou tvrdé a tlusté dráty a jsou tam naohýbané do oblouku. místa je tam jak v rakvi, takže hýbat s tím moc nemohu, ale zkusím co půjde.
edit:
Tak to teď sleduju a od té doby co přes den byly větší odběry se to usadilo. Už to ukazuje nulu nebo do plusu.