Modul PZEM-017 je možné pořídit v Číně(u nás jsem ho nenašel) včetně bočníků 50A , 100A nebo 300A (pozor jedná se o měření DC napětí)
Jelikož modul má výstup RS-485 a já potřeboval TTL pro připojení k nodemcu pořídil jsem převodník MAX485. Jde to upravit i uvnitř PZEM bez převodníku, ale nechtěl jsem se s tím babrat. Potom je jen otázkou času vše propojit s PZEM-017 A teď nadchází chvíle na kódování node mcu.
PZEM má podporu v ESPhome a běží přes UART, proto stačí správně nakonfigurovat:
Kód: Vybrat vše
uart:
tx_pin: D2
rx_pin: D1
baud_rate: 9600
stop_bits: 2
sensor:
- platform: pzemdc
current:
name: "FV-Proud"
voltage:
name: "FV-Napětí"
power:
name: "FV-Příkon"
id: my_power
update_interval: 5s
Kód: Vybrat vše
- platform: total_daily_energy
name: "FV-Energie"
filters:
- multiply: 0.001
unit_of_measurement: kWh
power_id: my_power
time:
- platform: sntp
id: my_time