Sonnoff Ewelink bez flash

Automatizace tvořené přímo, pomocí funkcí HomeAssitent(a).
Uživatelský avatar
Pete30
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 3333
Registrován: 30. září 2020, 20:33
Dal poděkování: 172 poděkování
Dostal poděkování: 364 poděkování

Re: Sonnoff Ewelink bez flash

Příspěvek od Pete30 »

picasso píše: 12. prosinec 2020, 18:26 Spouštěč je nastaven na teplota nižší než 28°C a relé se nesepne.
Dej sem na kolika stupních chceš aby to vypnulo a na kolika zapnulo
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách ;)

picasso
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 9
Registrován: 11. prosinec 2020, 20:54

Re: Sonnoff Ewelink bez flash

Příspěvek od picasso »

Já to zkouším, teď je to dle mě nepodstatné, ale
pro tento test bych chtěl
Relé sepnout, když je teplota nižší než 28°C
Relé vypnout když je teplota vyšší než 32°C

Uživatelský avatar
Pete30
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 3333
Registrován: 30. září 2020, 20:33
Dal poděkování: 172 poděkování
Dostal poděkování: 364 poděkování

Re: Sonnoff Ewelink bez flash

Příspěvek od Pete30 »

picasso píše: 12. prosinec 2020, 18:49 Já to zkouším, teď je to dle mě nepodstatné, ale
pro tento test bych chtěl
Relé sepnout, když je teplota nižší než 28°C
Relé vypnout když je teplota vyšší než 32°C
Ok nižší než 28 spouštěč a máš akci službu switch on? Spouštěč vyšší než 32 akce služba switch off?
jako spouštěč teplotního čidla máš vybranou tu správnou entitu i entitu toho spínače?
Pokud vše máš dobře spusť tu automatizaci on manuálně a mělo by se relé sepnout pokud má teplota čidla méně než 28.
Pokud se sepne počkej na změnu stavu více jak 32 a relé se vypne.
V nastavení - ovládání serveru je položka nově načíst automatizace ,tak to použij
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách ;)

picasso
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 9
Registrován: 11. prosinec 2020, 20:54

Re: Sonnoff Ewelink bez flash

Příspěvek od picasso »

Vše jsem zkusil, nic to nedělá.
Když v automatizaci na sepnutí relé dám SPUSTIT spustí se Akce relé sepne.
Když v automatizaci na vypnutí relé dám SPUSTIT spustí se Akce relé vypne.
Z toho usuzuji, že SPUSTIT vykoná akci bez ohledu na podmínky. Dále z toho usuzuji, že akci mám nastavenou správně. Jak ale zjistit, zda automatizace načte hodnotu z čidla teploty?

Uživatelský avatar
Pete30
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 3333
Registrován: 30. září 2020, 20:33
Dal poděkování: 172 poděkování
Dostal poděkování: 364 poděkování

Re: Sonnoff Ewelink bez flash

Příspěvek od Pete30 »

Jasně , ale jak jsem psal čeká to na změnu stavu a ta změna je nad 32.
Proto když spustíš auto on aby relé seplo počkej až to přesáhne teplotu 32 a měl by jsi vidět že se vypne a potom by to mělo chodit i dolů.
Teď zatím žádná změna nepřišla.Nebo si sniž ty teploty ať dlouo nečekáš
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách ;)

Uživatelský avatar
Lion®
Administrátor fóra
Administrátor fóra
Příspěvky: 1604
Registrován: 28. září 2020, 14:07
Bydliště: podkrkonoší
Dal poděkování: 144 poděkování
Dostal poděkování: 193 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Sonnoff Ewelink bez flash

Příspěvek od Lion® »

picasso píše: 12. prosinec 2020, 18:26 Děkuji,
dal jsem obě automatizace a nic mi to mi nedělá. Stále mám někde chybu.
Ale kde?

Teď mi v HA čidlo ukazuje teplotu 23.85°C, Spouštěč je nastaven na teplota nižší než 28°C a relé se nesepne.
Jsem líný číst vše, ale dát jako spouštěč hodnotu větší než 1 stupen je nesmysl.
Spouštěč funguje pouze tehdy pokud se změní jeho hodnota, takže otázka je - kolikrát se ti mění hodnota z 1 °C?
________________
🍻 Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce. :thx:
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box

Galerie realizací

Uživatelský avatar
Pete30
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 3333
Registrován: 30. září 2020, 20:33
Dal poděkování: 172 poděkování
Dostal poděkování: 364 poděkování

Re: Sonnoff Ewelink bez flash

Příspěvek od Pete30 »

To je dobrý už jsme někam pokročili a on to dá ;)
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách ;)

picasso
Nováček na fóru
Nováček na fóru
Příspěvky: 9
Registrován: 11. prosinec 2020, 20:54

Re: Sonnoff Ewelink bez flash

Příspěvek od picasso »

Děkuji, děkuji,děkuji,
funguje to, relé sepnulo ihned když se změnila i nepatrně teplota na čidle čidlo jsem držel v ruce.
Z toho mi vychází, že automatizace čeká vždy na nějakou změnu. Tak to jsem nečekal a ani mě to nenapadlo. Tolik času na takovou jednoduchou úlohu.
Ještě jednou děkuji, děkuji, děkuji.

A ještě otázka, jde nějak v automatizaci měnit teplota např.k vypnutí relé tak, abych nemusel editovat automatizaci (nějaké vstupní okýnko pro údaj vypínací teplota).

Uživatelský avatar
Lion®
Administrátor fóra
Administrátor fóra
Příspěvky: 1604
Registrován: 28. září 2020, 14:07
Bydliště: podkrkonoší
Dal poděkování: 144 poděkování
Dostal poděkování: 193 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Sonnoff Ewelink bez flash

Příspěvek od Lion® »

Pete30 píše: 12. prosinec 2020, 19:27 Jasně , ale jak jsem psal čeká to na změnu stavu a ta změna je nad 32.
Proto když spustíš auto on aby relé seplo počkej až to přesáhne teplotu 32 a měl by jsi vidět že se vypne a potom by to mělo chodit i dolů.
Teď zatím žádná změna nepřišla.Nebo si sniž ty teploty ať dlouo nečekáš
každých 15 minut zkontrolavat teplotu a podle toho bud sepnout topení nebo topení vypnout - to jsem si neviml že by jste řešili.
jonak doporučuji použít generic termotat

Kód: Vybrat vše

alias: Topení pokoj hosté
description: ''
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /15
condition:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.sonoff_a4800038d0_temperature
    above: '20'
    below: '24'
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: >-
              service: switch.turn_off data: {} entity_id:
              switch.sonoff_100093755f_2
            below: '20'
        sequence:
          - service: switch.turn_on
            data: {}
            entity_id: >-
              service: switch.turn_off data: {} entity_id:
              switch.sonoff_100093755f_2
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.sonoff_a4800038d0_temperature
            above: '23'
        sequence:
          - service: switch.turn_off
            data: {}
            entity_id: >-
              service: switch.turn_off data: {} entity_id:
              switch.sonoff_100093755f_2
    default: []
mode: restart
max: 2


termostat - dáte do configu :

Kód: Vybrat vše

# terárium
climate:
  - platform: generic_thermostat
    name: terárium
    heater: switch.topeni_terarium # topení 
    target_sensor: sensor.teplomer_terarium # termometr
    min_temp: 15
    max_temp: 40
    ac_mode: false #false topení - true chlazení 
#   target_temp: 24 # cílová teplota
    cold_tolerance: 0.5 # hystereze - 
    hot_tolerance: 0.5 # hystereze +
    min_cycle_duration: # minimální čas trvání cílové teploty
      seconds: 5
    keep_alive: # po uvedeném čase oživuje zařízení před standby
      minutes: false
    initial_hvac_mode: "off" # heat, cool, off u
#    away_temp: 33 # teplota když pryč 
    precision: 0.1 # přesnost
tady je nutné dát vlastní entitu termostatu a spínače topení
heater: switch.topeni_terarium # topení
target_sensor: sensor.teplomer_terarium # termometr
pak je možnost vybrat tento termostat a dát si ho do uživatelského rozhraní
termostat.PNG
termostat.PNG (13.91 KiB) Zobrazeno 286 x
pak můžeš psát automatizce - vypínat a zapínat termostat měnit teplotu atd:
termostat1.PNG
termostat1.PNG (16.84 KiB) Zobrazeno 285 x
________________
🍻 Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce. :thx:
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box

Galerie realizací

Uživatelský avatar
Pete30
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 3333
Registrován: 30. září 2020, 20:33
Dal poděkování: 172 poděkování
Dostal poděkování: 364 poděkování

Re: Sonnoff Ewelink bez flash

Příspěvek od Pete30 »

picasso píše: 12. prosinec 2020, 19:47 A ještě otázka, jde nějak v automatizaci měnit teplota např.k vypnutí relé tak, abych nemusel editovat automatizaci (nějaké vstupní okýnko pro údaj vypínací teplota).
Jo jde to.Funguje komponenta plánovače,dokonce jsem pro ni udělal češtinu(odkaz by měl být zde na fóru).
Nebo můžeš vytvořit generický termostat (asi nejlepší cesta) jak popisuje Lion a použít ho v plánovači nebo jen samostatně
Možností je určitě více.
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách ;)

Odpovědět