Měření el. energie VT a NT tarif
-
- Aktivní autor
- Příspěvky: 66
- Registrován: 07. duben 2021, 20:12
- Dal poděkování: 2 poděkování
- Dostal poděkování: 2 poděkování
Re: Měření el. energie VT a NT tarif
Asi si vůbec nerozumíme, ano to je můj problém, kdybych to uměl lépe vysvětlit tak to i možná dokážu vhodně nastavit. Všude jsou uváděny příklady pomocí přepínaní časů, já mám stav otevřeno - zavřeno (VT - NT)
a dále Utility metr počítá jak jsem pochopil po minimálně hodině, hodinu sčítá spotřebu a pak zase od nuly, to nechci.
Zkusím to ještě jednou na základě vašich odpovědí.
Ano opravdu elektroměr dává aktuální spotřebu přímo ve Watech (to je graf výše "630 total system power") - tedy nejsou potřeba žádné impulsy ani nic podobného.
Asi každých 10s se tato hodnota aktuálně změní podle okamžitého odběru.
Mám v rozvaděči přestavěný okenní senzor zigbee který když je sepne sytkač na tarif VT tak pošle impuls otevřeno a když na tarif NT pošle impuls zavřeno.
v současné době normálně loguji aktuální spotřebu ve Watech, jak je vidět výše do grafu 630 total system power.
Co potřebuji:
udělat dva grafy: VT a NT a když bude okenní senzor "otevřeno" tak zapisovat do grafu VT, když bude okenní senzor "zavřeno" tak zapisovat do grafu NT.
a dále Utility metr počítá jak jsem pochopil po minimálně hodině, hodinu sčítá spotřebu a pak zase od nuly, to nechci.
Zkusím to ještě jednou na základě vašich odpovědí.
Ano opravdu elektroměr dává aktuální spotřebu přímo ve Watech (to je graf výše "630 total system power") - tedy nejsou potřeba žádné impulsy ani nic podobného.
Asi každých 10s se tato hodnota aktuálně změní podle okamžitého odběru.
Mám v rozvaděči přestavěný okenní senzor zigbee který když je sepne sytkač na tarif VT tak pošle impuls otevřeno a když na tarif NT pošle impuls zavřeno.
v současné době normálně loguji aktuální spotřebu ve Watech, jak je vidět výše do grafu 630 total system power.
Co potřebuji:
udělat dva grafy: VT a NT a když bude okenní senzor "otevřeno" tak zapisovat do grafu VT, když bude okenní senzor "zavřeno" tak zapisovat do grafu NT.
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1604
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 144 poděkování
- Dostal poděkování: 193 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Měření el. energie VT a NT tarif
a to právě umí Utilti Meter.
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
-
- Aktivní autor
- Příspěvky: 66
- Registrován: 07. duben 2021, 20:12
- Dal poděkování: 2 poděkování
- Dostal poděkování: 2 poděkování
Re: Měření el. energie VT a NT tarif
Tak jsem toho probádal zase docela dost, jenže opravdu jdu špatným směrem.
co mám:
- měřič energie co mi dává každých 30s spotřebu ve watech
- přepínač co mi dá impuls na noční a denní proud
co potřebuji:
aby se mi noční spotřeba každých 30 vteřin uložila do grafu noční
aby se mi denní spotřeba každých 30 vteřin uložila do grafu denní
teď používám utility meter kde mám nastaveno hourly (hodina) to znamená v grafu vidím, jak mi spotřeba narůstá hodinu a pak padne na nulu a zase od znova. Nejkratší interval co jde nastavit je 15 minut.
Bych potřeboval hodnotu v utility metr " cycle ONLINE" .-)
tady je automazice:
protože teď mi graf ukazuje logicky blbosti - když dojde k přepnutí denní - noční tak jeden tarif se začne načítat a druhý ještě dobíhá do resetovací hodiny.
co mám:
- měřič energie co mi dává každých 30s spotřebu ve watech
- přepínač co mi dá impuls na noční a denní proud
co potřebuji:
aby se mi noční spotřeba každých 30 vteřin uložila do grafu noční
aby se mi denní spotřeba každých 30 vteřin uložila do grafu denní
teď používám utility meter kde mám nastaveno hourly (hodina) to znamená v grafu vidím, jak mi spotřeba narůstá hodinu a pak padne na nulu a zase od znova. Nejkratší interval co jde nastavit je 15 minut.
Bych potřeboval hodnotu v utility metr " cycle ONLINE" .-)
tady je automazice:
Kód: Vybrat vše
alias: spotreba_denni
description: posledni možnost
trigger:
- type: opened
platform: device
device_id: 58aa44508b8ba8cb78d517db91942d2e
entity_id: binary_sensor.0x00158d0001c0e48c_contact
domain: binary_sensor
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
milliseconds: 0
- type: not_opened
platform: device
device_id: 58aa44508b8ba8cb78d517db91942d2e
entity_id: binary_sensor.0x00158d0001c0e48c_contact
domain: binary_sensor
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 1
milliseconds: 0
condition: []
action:
- service: utility_meter.next_tariff
data:
entity_id: utility_meter.energy
mode: single
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1604
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 144 poděkování
- Dostal poděkování: 193 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Měření el. energie VT a NT tarif
viewtopic.php?p=1570#p1570
Tak si nastav "yearly" bude se Ti to resetovat jednou za rok.
Mášli víc entit měření stačí je jen posčítat.
Fakt je všechno tady
Tak si nastav "yearly" bude se Ti to resetovat jednou za rok.
Mášli víc entit měření stačí je jen posčítat.
Fakt je všechno tady
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
-
- Aktivní autor
- Příspěvky: 66
- Registrován: 07. duben 2021, 20:12
- Dal poděkování: 2 poděkování
- Dostal poděkování: 2 poděkování
Re: Měření el. energie VT a NT tarif
Ne mám právě jednu entitu měření a tu potřebuji rozdělit na dvě peak a offpeak.
Když dám roční cyklus rok tak mi bude graf rok narůstat - načítat. To nechci.
Opravdu potřebuji tento graf kde bude jasně vidět kdy je peak a kdy offpeak.
Třeba barevně rozdělený, ta linka spotřeby bude třeba:
peak od 0.00 do 6.00 modrá - offpeak bude po tuto dobu nula
offpeak 6.00 do 0.00 žlutá - peak bude po tuto dobu nula
ty časy je příklad, musí to aktivovat ten přepínač jako teď v utility metr.
Když dám roční cyklus rok tak mi bude graf rok narůstat - načítat. To nechci.
Opravdu potřebuji tento graf kde bude jasně vidět kdy je peak a kdy offpeak.
Třeba barevně rozdělený, ta linka spotřeby bude třeba:
peak od 0.00 do 6.00 modrá - offpeak bude po tuto dobu nula
offpeak 6.00 do 0.00 žlutá - peak bude po tuto dobu nula
ty časy je příklad, musí to aktivovat ten přepínač jako teď v utility metr.
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1604
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 144 poděkování
- Dostal poděkování: 193 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Měření el. energie VT a NT tarif
Ok...U_tima píše: ↑05. červen 2021, 11:05 Ne mám právě jednu entitu měření a tu potřebuji rozdělit na dvě peak a offpeak.
Když dám roční cyklus rok tak mi bude graf rok narůstat - načítat. To nechci.
Opravdu potřebuji tento graf kde bude jasně vidět kdy je peak a kdy offpeak.
Třeba barevně rozdělený, ta linka spotřeby bude třeba:
peak od 0.00 do 6.00 modrá - offpeak bude po tuto dobu nula
offpeak 6.00 do 0.00 žlutá - peak bude po tuto dobu nula
ty časy je příklad, musí to aktivovat ten přepínač jako teď v utility metr.
V čem se liším od Tvých potřeb s následujícím config.yaml?
Kód: Vybrat vše
##############################################################################
## HDO tarify https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/ ###
##############################################################################
utility_meter:
denni_spotreba:
source: sensor.vas_senzor_mereni_energie
cycle: dayly
# offset: (0 minutes, 0h00 hours, Monday, day 1, January)
net_consumption: true
tariffs:
- NT_nizky_tarif
- VT_vysoky_tarif
Automatizaci na přepínání NT a VT snad zvládneš ne?
A automatizaci na přepínání tarifu ve smyslu:
Když je snímač nočního proudu ON vyber tariff NT.
Když je snímač nočního proudu OFF vyber tariff VT
Naprikad:
Kód: Vybrat vše
alias: VT a NT
description: ''
trigger:
- platform: state
entity_id: switch.hdo_indikator
condition: []
action:
- choose:
- conditions:
- condition: state
entity_id: senzor.hdo_vt_nt_sazba
state: 'ON'
sequence:
- service: utility_meter.select_tariff
data:
tariff: NT_nizky_tarif
- conditions:
- condition: state
entity_id: senzor.hdo_vt_nt_sazba
state: 'OFF'
sequence:
- service: utility_meter.select_tariff
data:
tariff: VT_vysoky_tarif
default: []
mode: single
A
Druhý graf denní spotřeby s vysokým tarifem.
A
Třetí graf kdy byl během dne NT kdy VT
Pokud chceš spojit tři různé grafy do jednoho, je to na jiné téma.
Pak zobecni dotaz a založ nové vlákno.
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
-
- Aktivní autor
- Příspěvky: 66
- Registrován: 07. duben 2021, 20:12
- Dal poděkování: 2 poděkování
- Dostal poděkování: 2 poděkování
Re: Měření el. energie VT a NT tarif
Fakt moc děkuji za ochotu.
Toto co jste napsal, už mám funkční po několika dnech bojů .-) ale to nevadí, pořád se učím.
Mám s tím problém takový:
příklad: mám nastaveno cycle: hourly
a tak mi dělá graf každou hodinu pilu, hodinu se načítá a pak padne na nulu
když to dám na cycle: daily
tak mi to načítá celej den a pak padne na nulu
právě ta nula mi tam vadí, dům nemá nikdy odběr nula, minimální odběr domu je 60W, když běží televize tak kontinuálně kolem 210W
a právě tento graf chci jen s tím, že chci vidět denní a noční. Když dám příklad, když zapne noční tak vyletí spotřeba na 2000W - zapne boiler.
Zkusím hodit ještě na papír, bude to od ruky:
1. je předloha jak jsem už uváděl a z toho se počítá peak a offpeak (nechci nic počítat - jen překlopit 1 -1)
2. příklad grafu peak (VT)
3. příklad grafu offpeak (NT)
4. tak nějak bych to chtěl, tečkované VT podle aktuální spotřeby, pak impuls na NT a pokračování na čárkované. (tento graf umím sloučit ale nemám k tomu právě ty dva v tom vhodném formátu)
Toto co jste napsal, už mám funkční po několika dnech bojů .-) ale to nevadí, pořád se učím.
Mám s tím problém takový:
příklad: mám nastaveno cycle: hourly
a tak mi dělá graf každou hodinu pilu, hodinu se načítá a pak padne na nulu
když to dám na cycle: daily
tak mi to načítá celej den a pak padne na nulu
právě ta nula mi tam vadí, dům nemá nikdy odběr nula, minimální odběr domu je 60W, když běží televize tak kontinuálně kolem 210W
a právě tento graf chci jen s tím, že chci vidět denní a noční. Když dám příklad, když zapne noční tak vyletí spotřeba na 2000W - zapne boiler.
Zkusím hodit ještě na papír, bude to od ruky:
1. je předloha jak jsem už uváděl a z toho se počítá peak a offpeak (nechci nic počítat - jen překlopit 1 -1)
2. příklad grafu peak (VT)
3. příklad grafu offpeak (NT)
4. tak nějak bych to chtěl, tečkované VT podle aktuální spotřeby, pak impuls na NT a pokračování na čárkované. (tento graf umím sloučit ale nemám k tomu právě ty dva v tom vhodném formátu)
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1604
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 144 poděkování
- Dostal poděkování: 193 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Měření el. energie VT a NT tarif
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
-
- Aktivní autor
- Příspěvky: 66
- Registrován: 07. duben 2021, 20:12
- Dal poděkování: 2 poděkování
- Dostal poděkování: 2 poděkování
Re: Měření el. energie VT a NT tarif
my se vůbec nechápeme.
Když dám cycle:yearly tak se mi bude spotřeba neustále načítat - rok.
Opravdu nejde pochopit z těch dvou stránek co chci?
Když dám cycle:yearly tak se mi bude spotřeba neustále načítat - rok.
Opravdu nejde pochopit z těch dvou stránek co chci?
- Lion®
- Administrátor fóra
- Příspěvky: 1604
- Registrován: 28. září 2020, 14:07
- Bydliště: podkrkonoší
- Dal poděkování: 144 poděkování
- Dostal poděkování: 193 poděkování
- Kontaktovat uživatele:
Re: Měření el. energie VT a NT tarif
Vím co chceš.
Chceš měřit okamžitou spotřebu a vědět zda je právě nízký nebo vysoký tarif.
Neřešíš tedy otázku tarifů HDO ale potřebuješ graf který umí kreslit jednu čáru dvěma barvama.
Mohlo by se hodit.
________________
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací
Přispěj a získej přístup do obsahu fóra pro dárce.
Oficiální sada s Raspberry Pi 4B/4GB, černá +Argon NEO Raspberry Pi 4 Case
Patriot Burst 2.5" SATA SSD 120GB + AXAGON EE25-XA6 ALINE box
Galerie realizací